Bonjour
Si tu le permets, quelques questions et commentaires :
1/ Il s'agit d'un hangar industriel : connais-tu le régime du neutre de l'installation ?
2/ L'arrivée triphasée 400 V doit être protégée en amont :
* quel est le type de ce disjoncteur ?
* le calibre de son déclencheur ?
* Le type de courbe de déclenchement ?
* Le type et le calibre de la protection différentielle ?
3/ Sur ton coffret, je te conseillerais de mettre un interrupteur/sectionneur général en tête afin de pouvoir l'isoler localement.
4/ Sur ton schéma, le circuit de commande de tes contacteurs n'est pas protégé. Prévoies au moins un fusible ...
5/ Avec ton schéma, pour les disjoncteurs divisionnaires, la coupure du neutre est obligatoire
6/ Ton arrivée est triphasée et tes plus gros consommateurs sont les projecteurs halogènes (1000 W unitaires selon ton post précédent). Si tu peux, je te conseille de faire trois groupes au lieu de deux (donc 3 circuits et 3 contacteurs) et ce, afin d'équilibrer les phases.
7/ Compte tenu de l'appel de courant des halogènes (environ 15 x le courant nominal) il te faudra utiliser des contacteurs au moins en catégorie AC-3 que tu surdimensionneras - en plus - d'un facteur 2,5
8/ Une telle installation, un quarantaine de projecteurs halogènes (soit un total de 40 kW) mériterait amplement d'utiliser des gradateurs afin de "lisser" l'appel de courant à l'allumage et surtout, d'augmenter de façon considérable la durée de vie de tes projecteurs (n'oublies pas qu'ils sont en hauteur et que le "lampage" c'est à dire le remplacement des lampes usagées coûte cher (entreprise spécialisée, nacelle, etc..). De tels gradateurs existent dans l'industrie comme ici :