D
domi.U&M
Compagnon
bonjour,
hier, à mon association, grosse frayeur. l'ordinateur fait de la fumée et s'arrête. l'écran fait pschiiit et s'arrête.
le tube au néon éclaire violemment. on court vers le disjoncteur 30 mA pour le déclencher...
ouf!
Sous le disjoncteur edf 500 mA, toujour armé, du noir sur les quatre fils.
On le déclenche. Et on mesure, après démontage des quatre fils côté usager. Verdict: court circuit entre une phase et neutre.
Le cable a été écrasé par une palette. On le remplace, on teste, on rebranche, on réarme: courant ok. ordi, écran,nėon hs.
Question : pourquoi ni le 30 mA ni le 500 mA ne se sont ouverts?
hier, à mon association, grosse frayeur. l'ordinateur fait de la fumée et s'arrête. l'écran fait pschiiit et s'arrête.
le tube au néon éclaire violemment. on court vers le disjoncteur 30 mA pour le déclencher...
ouf!
Sous le disjoncteur edf 500 mA, toujour armé, du noir sur les quatre fils.
On le déclenche. Et on mesure, après démontage des quatre fils côté usager. Verdict: court circuit entre une phase et neutre.
Le cable a été écrasé par une palette. On le remplace, on teste, on rebranche, on réarme: courant ok. ordi, écran,nėon hs.
Question : pourquoi ni le 30 mA ni le 500 mA ne se sont ouverts?