Transfo torique

  • Auteur de la discussion chabercha
  • Date de début
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Ce matin chez le ferrailleur j'ai vu ces deux transfos torique, lourds gros Ø environ 220, épaisseur 80, manque de chance aucune étiquette.
20171020_102559.jpg
Fils minimum 4 pour l'alim et 4 fils de sorties.
20171020_102625.jpg

J'ai demandé au gars de les mettre de coté à tout hasard.
Un intérêt à acheter ?
A+Bernard
 
F

f6exb

Compagnon
Bonjour,
Essayer de déterminer les extrémités des enroulements.
Chercher un enroulement avec une résistance assez faible.
Lui injecter du 5V ou 12 V alternatif et vérifier que ça ne s'écroule pas.
Voir ce qui sort des autres bouts. Ça peut donner une idée.
 
C

coredump

Compagnon
Tout dépendra du rapport de transformation. La puissance peut se déduire de la section primaire/secondaire.
Le seul point noir c'est l'absence info sur le primaire, donc on ne sait pas trop quel est la classe d'isolation qui va avec...
 
J

Jope004

Compagnon
Bonjour,
Avec un diamètre de 220mm par 80mm, on devrait être aux environs de 2 à 3kVA (par transfo).
Les fils de sorties font penser à du 2 x 115V et à un secondaire basse tension fort courant.
La section des gros fils pourraient être du 20mm², et les petits fils sont plus difficles à estimer, peut-être du 1.5 à 2mm².

Ensuite, est-ce intéressant à acheter ? Cà dépend du prix bien sûr ! Il y a une certaine masse de cuivre et le reste en tôles au silicium.

C'est intéressant pour qui veut en faire (en rebobinant éventuellement le secondaire) :
- une soudeuse par point
- une alimentation continue de forte puissance (24V 100A)
- un chargeur de batterie rapide.
- une alimentation pour ampli audio de sonorisation

Attention en injectant une tension : il peut apparaître des tensions dangereuses sur le primaire.
 
G

guy34

Compagnon
bonjour à tous ,

la solution la plus efficace serait de sélectionner un bobinage sur les fils les + fins ( donc plutôt sur le primaire , encore que ... ) et lui injecter une tension avec un variac ; monter et surveiller l'intensité absorbée ; à un moment , cette intensité aura tendance à évoluer + fortement et on aura dépassé le coude de saturation ; la valeur de service sera celle d'avant ce coude ;
à partir de là ce sera + aisé de définir
A+++
GUY34
 
V

vieuxfraiseur

Compagnon
bonjour,
avec un transfo. torique, et une seule spire, on peut-avoir des intensités énormes :roll:
 