Transfo torique

chabercha
chabercha
Compagnon
9 Janvier 2009
9 806
FR-84 Cavaillon
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour
Ce matin chez le ferrailleur j'ai vu ces deux transfos torique, lourds gros Ø environ 220, épaisseur 80, manque de chance aucune étiquette.
20171020_102559.jpg
Fils minimum 4 pour l'alim et 4 fils de sorties.
20171020_102625.jpg

J'ai demandé au gars de les mettre de coté à tout hasard.
Un intérêt à acheter ?
A+Bernard
 
Advertisements
f6exb
f6exb
Compagnon
13 Juin 2013
1 460
91300 Massy
Bonjour,
Essayer de déterminer les extrémités des enroulements.
Chercher un enroulement avec une résistance assez faible.
Lui injecter du 5V ou 12 V alternatif et vérifier que ça ne s'écroule pas.
Voir ce qui sort des autres bouts. Ça peut donner une idée.
 
C
coredump
Compagnon
8 Janvier 2007
4 230
FR-06
Tout dépendra du rapport de transformation. La puissance peut se déduire de la section primaire/secondaire.
Le seul point noir c'est l'absence info sur le primaire, donc on ne sait pas trop quel est la classe d'isolation qui va avec...
 
Jope004
Jope004
Compagnon
15 Février 2010
1 376
FR-95 Marines
Bonjour,
Avec un diamètre de 220mm par 80mm, on devrait être aux environs de 2 à 3kVA (par transfo).
Les fils de sorties font penser à du 2 x 115V et à un secondaire basse tension fort courant.
La section des gros fils pourraient être du 20mm², et les petits fils sont plus difficles à estimer, peut-être du 1.5 à 2mm².

Ensuite, est-ce intéressant à acheter ? Cà dépend du prix bien sûr ! Il y a une certaine masse de cuivre et le reste en tôles au silicium.

C'est intéressant pour qui veut en faire (en rebobinant éventuellement le secondaire) :
- une soudeuse par point
- une alimentation continue de forte puissance (24V 100A)
- un chargeur de batterie rapide.
- une alimentation pour ampli audio de sonorisation

Attention en injectant une tension : il peut apparaître des tensions dangereuses sur le primaire.
 
G
guy34
Compagnon
4 Mars 2010
3 515
nord montpellier
bonjour à tous ,

la solution la plus efficace serait de sélectionner un bobinage sur les fils les + fins ( donc plutôt sur le primaire , encore que ... ) et lui injecter une tension avec un variac ; monter et surveiller l'intensité absorbée ; à un moment , cette intensité aura tendance à évoluer + fortement et on aura dépassé le coude de saturation ; la valeur de service sera celle d'avant ce coude ;
à partir de là ce sera + aisé de définir
A+++
GUY34
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Sujets similaires Forum Date
Electronique
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Soudure, brasage
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Haut