Touret Constant triphasé branché en mono avec condensateur chauffe

  • Auteur de la discussion cramlerrut
  • Date de début
C

cramlerrut

Nouveau
Salut,
J'ai acquis un vieux touret Constant triphasé (220 & 380 V) que j'ai connecté en 220 v tri/ avec les barettes pévues. N'ayant pas de courant triphasé, je lui ai branché aussi un condensateur permanent de 40μf (http://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-40-micro-f-a-cable-A49-1-3.html) et le problème c'est qu'il me semble chauffer (après seulement quelques minutes de test) au niveau du carter du touret.
De plus il ne se lance pas tout seul, un petite pichenentte manuelle est nécessaire pour le lancer!
La puissance du touret est de 1 cv et ampérage 3,1 A si j'ai bien compris la plaque.
Ma question est donc : ai je mal évalué le condensateur ? est ce normal que le touret ne se lance pas seul et la chauffe est elle normale ?
Merci d'avance pour vos retours.
Salutations.
IMG_3582.JPG

IMG_3583.JPG
 
J

jeje_03

Compagnon
Salut,

Alors je vais peut etre dire une grosse connerie, mais dans le doute...
Est ce que ton touret à l'arret tourne facilement?genre pas de point dure...
En fait la grosse différence entre le branchement en Tri et un branchement en mono, c'est que tu perds tout le couple d'une part, et aussi de la puissance.
Par contr ele probleme semble venir sur le choix de ton condensateur....
Regarde ce lien...
http://couteliers.com/archives/moteurs/moteur_tri_rapide/

c'est peut etre la cause de ton probleme....
ce que je lis c'est qu'il faut globalement multiplier le nombre de CV par 50.. çà ferait 50uF... tu as mis 40 si j'ai bien lu.
et sur le lien , je lis pour l'exemple fourni pour un moteur de 0,34CV...

  • Si la valeur du condensateur est inférieure à 17 µf, le moteur fonctionnera nettement moins bien, voir pas du tout.
  • Si la valeur est suppérieure à 17 µf ça n'est pas génant du tout.
A+
 
C

cramlerrut

Nouveau
Salut,
et merci pour la réponse, alors le touret tourne nickel et sans point dur.
Je vais donc remplacer par un condensateur de 50 uF et je
reviendrais faire part du résultat.
Cordialement.
 
C

cramlerrut

Nouveau
Re-bonjour,
pour revenir sur le post de jeje_03, si je raisonne bien
mon moteur fait 1 cv soit 736w x 50 cela donne 36,8
donc avec un condensateur de 40 uF je suis bon !!
Ou bien quelque chose m'échappe... ?
cordialement.

PS : Mr Labobine préconise 45uF , une différence de 10% va t elle changer vraiment le fonctionnement ?
 
L

Labobine

Modérateur
Bonjour,
Le 40µf est la bonne valeur et ce n'est pas avec 10µf que vous démarrerez mieux.
Pour du monophasé le stator est trop petit en diamètre et vous ne démarrerez jamais correctement même avec un condensateur de démarrage en plus.
Seule solution: le convertisseur/variateur.
Quiand à chauffer, il y a "chauffer" et "chauffer" et cela ne m'inquiète pas du tout car j'en reviens toujours au diamètre du stator car il doit être du genre saturé.
 
C

cramlerrut

Nouveau
Bonsoir,
merci pour la réponse Mr Labobine.
Cordialement.
 
J

jeje_03

Compagnon
Bonjour,
Je ne suis pas un spécialiste non plus, je lis c'est tout.
Dans le lien que j'ai donné, c'est 50 fois la puissance en CV ( je vous laisse me relire) ... donc pour un CV çà fait 50 pas 40. Après est ce que 10uf çà fait la différence, j'en sais rien. mais çà fait 25% de plus ....
Pour s'en assurer, rien ne vaut un test... Il faudrait avoir un condo sous la main, çà serait bete d'en acheter un exprès. Surtout si pas de gain.
Après Labobine à certainement raison... je ne saurais dire.

A+
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bâ,

pour faire ce genre de test, sans acheter (peut être inutilement ?) un (ou plusieurs) condensateur(s) , deux pistes à explorer pour récupérer des condos pour rien (ou presque)

-> Démonter des régulateurs de tension à fer saturé , engins obsolètes qui servais du temps des télés cathodiques à tubes, à lampes , lorsqu elles n'étaient pas autorégulés et que le secteur étais instable (engins, lourds et volumineux, qui exploitais l'effet régulateur d'un transfo à circuit magnétique fonctionnant en saturation complété d'un condo en résonnance ...et qui, de nos jours et avec la disparition de ces vieux TV cathodiques rendus complètement obsolètes avec l'avènement de la TNT et des écrans plats , ne serviront plus jamais à réguler la tension des TV, tout au plus peuvent ils servir, à la limite, a faire de la musculation ! reste doncplus qu'a ramasser et démonter ces régulateurs)

-> démonter des platines de lampadaires d'éclairage public réformé car équipé de lampes au mercure , ces lampes sont en effet "arrêtées" , pour des raisons économiques et écologiques , et comme les nouvelles lampes ne sont pas compatibles avec les anciens appareillages ou anciennes optiques (tensions différentes, nécessité d'un amorceur, optique du lampadaire inadaptée ou en mauvais état ) et que rétrofiter le lampadaire s'avère souvent trop long, trop couteux , trop compliqué (nécessitée d'un camion nacelle, temps passé a recâbler, à modifier, gène de la circulation automobile a moins de fermer la route éclairés par les dits lampadaires à la circulation ...) on change souvent tous les lampadaires ! or il y a des condensateurs , précisément de 10 à 30 µF dedans ! (là aussi, reste plus qu'a récupérer et démonter les anciens !)

sloup
 
C

cramlerrut

Nouveau
oui mais bon, des tv cathodiques à lampe et des lampadaires reformé je veux bien,
mais on trouve pas ça à chaque coin de rue !
 
Haut