Vous utilisez un navigateur non à jour ou ancien. Il ne peut pas afficher ce site ou d'autres sites correctement. Vous devez le mettre à jour ou utiliser un navigateur alternatif.
Bonjour a tous voilà j'ai problème avec la bête en photo depuis hier il reste enclenché quoi que je fasse excepté débranché le fil rouge qui est débranché sur la photo une idée du problème merci d'avance
bonjour
peut être un problème de câblage je ne comprends pas le bouton marche en bas ( branché avec seulement deux fils)en série avec le contact arrêt du thermique ,
Il faudrait expliciter le câblage.
On voit un câble arriver en haut à gauche, sans doute l'alimentation. Un autre partir en bas, départ vers la machine je pense. Un troisième en haut à droite, c'est la commande ? Et quoi au bout ?
Dans le DRT lui-même, pas d'automaintien, la bobine semble alimentée en passant par le contact NC du thermique et le poussoir. Et c'est quoi le fil noir en bas du thermique ?
Donc, il doit y avoir quelque chose à voir dans le câblage local (on ne voit pas grand-chose et la photo est floue) ou distant au bout du câble.