M
midodiy
Compagnon
Sur un autre post, on parle de montage electronique pour demarrer un tranfo sans faire sauter le disjoncteur, https://www.usinages.com/threads/de...ormateur-sans-faire-tomber-le-compteur.92892/
J'ai voulu experimenter, j'ai pris un transfo d'isolement de 1000VA pour m'isoler et assurer ma securité. J'y ai branché un autre transfo d'isolement de 630VA en intercalant une resistance de 1ohm pour mesure du courant.
Le poste de travail
En regime etabli, je releve un courant de 1A crete, on voit bien le courant atteindre le maxi au zero de la sinusoide
En branchant/debranchant manuellement la prise, j'ai reussi a capter un demarrage proche du zero de tension
Le courant atteint alors 60A
Et un demarrage proche du max de tension?
On a plus "que" 20A!
J'ai bricolé un montage avec un pic et un triac
Dans le pic, on met le programme que l'on veut, j'ai ecrit en basic un petit prog qui envoi des impulsions à 5khz à partir du max de la sinusoide. Sur une lampe de 60W, ça marche.
Branchement sur le transfo en cours...
J'ai voulu experimenter, j'ai pris un transfo d'isolement de 1000VA pour m'isoler et assurer ma securité. J'y ai branché un autre transfo d'isolement de 630VA en intercalant une resistance de 1ohm pour mesure du courant.
Le poste de travail
En regime etabli, je releve un courant de 1A crete, on voit bien le courant atteindre le maxi au zero de la sinusoide
En branchant/debranchant manuellement la prise, j'ai reussi a capter un demarrage proche du zero de tension
Le courant atteint alors 60A
Et un demarrage proche du max de tension?
On a plus "que" 20A!
J'ai bricolé un montage avec un pic et un triac
Dans le pic, on met le programme que l'on veut, j'ai ecrit en basic un petit prog qui envoi des impulsions à 5khz à partir du max de la sinusoide. Sur une lampe de 60W, ça marche.
Branchement sur le transfo en cours...
Dernière édition: