Scie à ruban 3cv Tri, en monophasé

  • Auteur de la discussion kaosmos
  • Date de début
K

kaosmos

Nouveau
Bonjour, j'aimerais faire l'acquisition d'une vielle sar professionnelle mais elle sont toutes équipées de moteur triphasé. J'en ai trouvé une pas loin de chez moi avec un moteur triangle 220-380v triphasé de 2,2kw. J'aimerais savoir s'il est possible de le monophasé avec un condensateur ? J'ai cru comprendre qu'ai dessus de 1kw la manip posait problème?
Merci d'avance.
 
M

Mpeter

Compagnon
Salut,
tape " moteur pilote " dans la barre de recherche du forum, tu auras certainement une solution à ton problème. :wink:
Mpeter :)
 
B

Borisravel

Compagnon
Bonjour. Il y a trop d'inertie au démarrage avec une SAR, ça ne passera pas avec un condensateur.
Tu as la solution du moteur pilote, le variateur de fréquence, de changer le moteur, mais aussi de mettre le triphasé chez toi.
Quel diamètre de volants la scie ? Bois ou métal ?
 
K

kaosmos

Nouveau
Merci pour vos réponses.
Je vais jeter un oeil au moteur pilote.
Les volants sont en métal de diamètre 700mm.
Sinon le variateur de fréquence en mono\tri ça passerait sans faire de modif sur le moteur?
 
K

kaosmos

Nouveau
Je laisse de coté le moteur pilote, j'ai pas de moteur en rab et finalement ça risque d'être plus compliqué et aussi onéreux qu'un variateur.
 
G

guy34

Compagnon
bonjour ,
le démarrage demande des ampères ; alors même le 220 doit être équipé par des fils de bonne section et bien raccordés ; sinon , il risque d'y avoir une anémie pour démarrer ;
A+++
 
K

kaosmos

Nouveau
bonjour ,
le démarrage demande des ampères ; alors même le 220 doit être équipé par des fils de bonne section et bien raccordés ; sinon , il risque d'y avoir une anémie pour démarrer ;
A+++
Hmm ça risque d'être problématique car mon atelier est branché en 1,5mm à 50mètre de la maison. Après je fais tourner un moteur de 2cv qui a été monophasé avec un condensateur et j'ai eu aucun pb jusqu'à maintenant.
 
E

Earthwalker

Compagnon
1,5 mm pour 2.2 kw , plus les autres consommateurs surement , : c'est vraiment " chaud" , pour faire un mauvais jeu de mots.
 
R

rabotnuc

Compagnon
à mon avis, 1,5 mm² c'est ridiculement faible pour un atelier à 50m. C'est peut-être l'occasion de retirer un cable plus dimensionné, genre 4mm²?
 

Fichiers joints

  • La section des cables electriques.pdf
    538.2 KB · Affichages: 52
R

rabotnuc

Compagnon
tu as aussi le tableau suivant, plus typé moteurs.
 

Fichiers joints

  • TABLEAU DE CHOIX DE SECTION DES CABLES CUIVRE.pdf
    99 KB · Affichages: 61
O

osiver

Compagnon
Oui, c'est sûr, faible le câble. :???:
Cela dit avec un variateur il y aura la possibilité de démarrer en douceur et ça accepte des baisses momentanées de tension.
Sinon le variateur de fréquence en mono\tri ça passerait sans faire de modif sur le moteur?
Oui, à part de le coupler en triangle.
Par contre il faudra regarder le circuit de commande, les variateurs ne doivent pas avoir d'éléments de coupure entre leur sortie et le moteur :wink:
 
K

kaosmos

Nouveau
J'ai potassé le pdf sur les sections, je vais passé en 4mm2 du coup.

Oui, à part de le coupler en triangle.
Par contre il faudra regarder le circuit de commande, les variateurs ne doivent pas avoir d'éléments de coupure entre leur sortie et le moteur :wink:
Tu veux dire que je peux pas brancher un moteur en triangle avec un variateur? Le processeur de la sar m'a dit que le moteur était en triangle 220v-380v est ce à dire que ce moteur n'accepte pas les branchement étoile et qu'alors je ne pourrait pas lui mettre un variateur de fréquence?

Sinon peux tu m'expliquer cette histoire de coupure entre variateur et moteur ?

Merci.
 
O

osiver

Compagnon
Tu veux dire que je peux pas brancher un moteur en triangle avec un variateur?
Ben non, tout le contraire !
Vous demandez si on peut utiliser se moteur sans modification, je répons "oui". Donc pas de modification à part qu'il FAUT le mettre en triangle.
Les variateurs courants fournissent du tri 220V donc, triangle.
Sinon peux tu m'expliquer cette histoire de coupure entre variateur ?
Il ne faut pas de contacteur, commutateur, interruteur, ou autre organe de coupure entre le variateur et le moteur. Donc on ne met pas le variateur comme une prise tri en commandant peinard la machine comme si de rien n'était :wink:
 
K

kaosmos

Nouveau
Ben non, tout le contraire !
Vous demandez si on peut utiliser se moteur sans modification, je répons "oui". Donc pas de modification à part qu'il FAUT le mettre en triangle.
Les variateurs courants fournissent du tri 220V donc, triangle.
Il ne faut pas de contacteur, commutateur, interruteur, ou autre organe de coupure entre le variateur et le moteur. Donc on ne met pas le variateur comme une prise tri en commandant peinard la machine comme si de rien n'était :wink:
Très bien merci beaucoup!
 
K

kaosmos

Nouveau
Bonjour, du coup j'aimerais passer en 2gaines de 4mm2 avec au bout un disjoncteur et une mise à la terre. Y'a une bonne affaire sur lbc pour du 2,5mm2 400m à 60€ .
Ma question est la suivante, que pensez vous de faire une phase avec 2 fils en parallèle de 2,5mm2 et un neutre identique, je sais que ce n'est pas conseillé si un des fil cède, mais si y'a un disjoncteur en bout de circuit est ce que ça peut être plus sécure? Ce serait bien j'suis un peu en rade en ce moment et ça coûte un bracage ce foutu câble.
 
B

^BOU^

Ouvrier
Salut,
Il n'est clairement pas autorisé de doubler des conducteurs dans le cadre d'une installation domestique.
Ça relève du bricolage et l'incendie n'est jamais loin...:grilled:

Maintenant dans le principe ça fonctionne bien que 2.5+2.5 ne sera pas égal à 5 mais doit sans problème être équivalent à du 4² je pense.
Si toutefois vous aviez la mauvaise idée de réaliser ce montage, il serait sage de vraiment soigner les connections, une brasure ou sertissage ne serait dans ce cas pas du luxe AMHA.
Notez que le disjoncteur bien qu'indispensable en bout de circuit comme vous dites, soit c'est un 20A et alors aucun intérêt de doubler les conducteurs mais vous serez en sécurité, soit c'est un 25A et la sécurité sera relative à la qualité des connections... déconseillé donc. :spamafote:
 
G

guy34

Compagnon
bonjour ,
2.5+2.5 ne sera pas égal à 5
bien sur que oui ; qd on met plusieurs feuilles de cuivre pour un secondaire de transfo , on fait une addition ; le souci est qu'on maîtrise pas les câbles qui+ est dans le sol ; et il se passe des choses non prévues ( rongeurs , oxydation ..... ) et une branche peut être défaillante ; ça se verra pas et la restante va chauffer : et là , ça dépend où .....
il vaut mieux donc un conducteur qui sera bon ou mauvais , mais si coupé ça se saura ;
A++++
 
B

^BOU^

Ouvrier
Bonjour Guy34,

bonjour ,

bien sur que oui ; qd on met plusieurs feuilles de cuivre pour un secondaire de transfo , on fait une addition

Je ne connais pas les manipulations sur les transfo avec les feuilles de cuivre cependant je crois savoir que de même que la longueur, la section du conducteur influe sur sa résistance.
ainsi plus il sera fin et plus sa résistance sera grande.

Il est probable que dans l'exemple dont nous parlons ce phénomène soit tout à fait négligeable mais je pense qu'il est une mauvaise idée de penser qu'il suffit simplement d'additionner mathématiquement les sections pour obtenir une valeur précise.
Pour aller dans l'exagération, je serait curieux de voir le résultat si on faisait un essai en comparant un conducteur mono-brin rigide de 5mm² avec sont parfait équivalant en section mais en utilisant des fils de téléphone par exemple (les fameuses paires) !

Après je ne suis pas un grand spécialiste, je me pose seulement la question :wink:
 
K

kaosmos

Nouveau
Bonjour, je pensais mettre un fusible au bout de chaque fil, au moins si il y a section, le circuit se coupe.
 
G

guy34

Compagnon
salut ,
un fusible au bout de chaque fil
à coup sûr personne ne va te donner l'absolution ; ceci dit et puisque c'est privé , cette solution bancale a un peu de raison électrique ..... ; tu es maître chez toi , mais il va falloir avertir de façon claire ce qui est installé !
bonne chance
A++
 
K

kaosmos

Nouveau
salut ,

à coup sûr personne ne va te donner l'absolution ; ceci dit et puisque c'est privé , cette solution bancale a un peu de raison électrique ..... ; tu es maître chez toi , mais il va falloir avertir de façon claire ce qui est installé !
bonne chance
A++
oui j'ai cru comprendre que les gens étaient très sérieux à ce sujet^^
 
G

guy34

Compagnon
les gens étaient très sérieux
le sérieux devient obligatoire dès que les choses tournent mal ; et dans bien des disciplines !
mais on viendra pas te faire des misères tant que tout roulera sans soucis .....
A++
 
K

kaosmos

Nouveau
le sérieux devient obligatoire dès que les choses tournent mal ; et dans bien des disciplines !
mais on viendra pas te faire des misères tant que tout roulera sans soucis .....
A++
Sans parler des assurances ...
 