Bonjour nopxor
Si tu le permets, quelques remarques sur ton schéma :
---> Le câblage puissance devra être réalisé en 2,5 mm2
---> Le transfo auxiliaire n'est pas protégé individuellement. A minima, prévois une protection par fusibles au primaire
---> Tes 2 voyants sont en 230 V : passer le circuit correspondant en 24 Vcc t'éviterais de trimballer du 230 V dans ta boite à bouton
---> pourquoi 2 voyants ? 1 seul voyant "en service" pourrait convenir.
---> Le contacteur inséré entre sorties variateur et moteur est déconseillé. Préfères le câblage direct VV---moteur si tu ne veux pas claquer ton VV. KM1 doit être inséré entre ton disjoncteur et le VV.
---> Sur l'arrivée, tu représentes sectionneur et fusibles séparément. S'agit-il d'un combiné sectionneur-fusibles ? si c'est le cas, il doit être muni d'un contact auxiliaire de pré-coupure que tu dois obligatoirement insérer dans ta chaîne de déclenchement de KM1 (un sectionneur ne doit pas couper en charge, avec ce système de pré-coupure, il ouvre à vide).
---> Les fusibles 16 A doivent être du type Am.
---> Je ne connaît pas les disjoncteurs IMO. Le 9 à 13 A me paraît convenir. Schneider Electric par exemple, recommande une gamme de réglage de 9 à 14 A pour P = 0,75 kW. A ce sujet, n'oublie pas qu'un VV intègre une protection contre les surcharges du moteur que tu peux paramétrer (donc plus bas que le seuil de déclenchement de ton disjoncteur car c'est le VV qui doit déclencher en premier).
---> SVP, peux-tu me passer un lien vers la documentation de ces disjoncteur IMO ??. La référence C4/32R13 semble indiquer un seuil magnétique de 32 A et un thermique de 13 A. Je ne sais donc pas si le thermique est réglable. Regardes ce lien éventuellement, ce disjoncteur conviendrait:
http://www.technic-achat.com/boutique/f ... _fr&num=11
--> dernière remarque : profites-en pour rajouter ton circuit pompe d'arrosage + une lampe d'éclairage en 24 Vcc
A ta dispo si +