Si l'on à besoin de détecter un courant alternatif.
Pour par exemple dans un automatisme :
S'assurer du fonctionnement d'un appareil, d'un éclairage, d'une machine...etc
Ou détecter une surconsommation anormale :
Blocage moteur, court-circuit, surcharge d'installation (Délesteur)
Il faut insérer un détecteur de courant dans le circuit a surveiller .
On peut en fabriquer un en technologie électromécanique.
A partir d'un relais de tension quelconque prévu d'origine pour une commande ALTERNATIVE
(qui est donc munis d'une spire de Frager sur le noyau de sa bobine)
Frager ! vous avez dit Frager ?
Voici ce que c'est, et comment ça marche
Spire de forte section insérée sur le noyau du relais destiné à éviter les vibrations style sonnette
Maintenant que l'on sait reconnaître un relais ALTERNATIF on va modifier sa bobine
Dans cet exemple réalisé expérimentalement, une vingtaine de spires Ø 0,6 excite le relais a 0,8A.
Pour par exemple l'ajuster à 1A il suffit de débobiner spire par spire avec essai chaque fois.
L'affinage se fera en jouant sur la tension du ressort antagoniste.
(Si l'on doit utiliser les contacts repos Ne pas trop détendre le ressort pour leurs garder une pression de contact suffisante)
Nous avons maintenant crée un relais d'intensité DIRECT
que l'on connectera en SÉRIE avec la charge à surveiller.
Il conviendra pour une gamme de 0,1A à 3A (fil de Ø 0,5 à Ø 2)
car il serait difficile de bobiner une plus forte section de fil en si peu d'espace,
et les connexions d'embase seraient trop faibles.
Pour des courants Domestique de 5 à 30A ou Industriel de 50 à 500A
Il faudra adjoindre à notre relais un
TRANSFORMATEUR DE COURANT
Il sera constitué d'un tore, réalisé à partir d'une bande de tôle (au silicium) de transformateur enroulé serrée en forme de tube, ou récupéré dans un vieux disjoncteur différentiel (c'est le cas ici)
(ne pas utiliser de tore en ferrite car il ne conviennent pas pour la basse fréquence 50 Hz)
- LE SECONDAIRE sera bobiné autour de ce tore en fil de câblage (Nb de spire et section en fonction du rapport désiré) et connecté à la bobine de notre relais de courant.
- LE PRIMAIRE sera le fil de phase de l'appareil à surveiller traversant le centre du tore.
Dans cet exemple: Avec un T.C Rapport 10:1 connecté à notre relais de courant 1A
Celui-ci s’excitera lorsque le courant dans le fil Primaire atteindra 10A
L'ajustage de l'ensemble peut se faire facilement avec le Nombre de spires secondaire.
Fonction "Mesure" d'un T.C
Un ampèremètre peut être connecté en série avec le relais pour visualiser la charge du circuit à surveiller.
Un autre secondaire peut être bobiné et dédié à la mesure
(Cas des T.C industriels Haute Tension (90kV Rapport 50A:5A) au premier plan)
ATTENTION !
Ne JAMAIS faire fonctionner un T.C avec son SECONDAIRE OUVERT.
il se comporterait en élévateur de tension dangereuse,
provoquant claquage des isolants, amorçages et incendie des circuits !
SI le relais de courant doit être déconnecté, il faut au préalable :
- Couper le courant sur le primaire du T.C
- Ou court-circuiter le secondaire du T.C en amont de la déconnexion.
Pour par exemple dans un automatisme :
S'assurer du fonctionnement d'un appareil, d'un éclairage, d'une machine...etc
Ou détecter une surconsommation anormale :
Blocage moteur, court-circuit, surcharge d'installation (Délesteur)
Il faut insérer un détecteur de courant dans le circuit a surveiller .
On peut en fabriquer un en technologie électromécanique.
A partir d'un relais de tension quelconque prévu d'origine pour une commande ALTERNATIVE
(qui est donc munis d'une spire de Frager sur le noyau de sa bobine)
Frager ! vous avez dit Frager ?
Voici ce que c'est, et comment ça marche
Spire de forte section insérée sur le noyau du relais destiné à éviter les vibrations style sonnette
Maintenant que l'on sait reconnaître un relais ALTERNATIF on va modifier sa bobine
Dans cet exemple réalisé expérimentalement, une vingtaine de spires Ø 0,6 excite le relais a 0,8A.
Pour par exemple l'ajuster à 1A il suffit de débobiner spire par spire avec essai chaque fois.
L'affinage se fera en jouant sur la tension du ressort antagoniste.
(Si l'on doit utiliser les contacts repos Ne pas trop détendre le ressort pour leurs garder une pression de contact suffisante)
Nous avons maintenant crée un relais d'intensité DIRECT
que l'on connectera en SÉRIE avec la charge à surveiller.
Il conviendra pour une gamme de 0,1A à 3A (fil de Ø 0,5 à Ø 2)
car il serait difficile de bobiner une plus forte section de fil en si peu d'espace,
et les connexions d'embase seraient trop faibles.
Pour des courants Domestique de 5 à 30A ou Industriel de 50 à 500A
Il faudra adjoindre à notre relais un
TRANSFORMATEUR DE COURANT
Il sera constitué d'un tore, réalisé à partir d'une bande de tôle (au silicium) de transformateur enroulé serrée en forme de tube, ou récupéré dans un vieux disjoncteur différentiel (c'est le cas ici)
(ne pas utiliser de tore en ferrite car il ne conviennent pas pour la basse fréquence 50 Hz)
- LE SECONDAIRE sera bobiné autour de ce tore en fil de câblage (Nb de spire et section en fonction du rapport désiré) et connecté à la bobine de notre relais de courant.
- LE PRIMAIRE sera le fil de phase de l'appareil à surveiller traversant le centre du tore.
Dans cet exemple: Avec un T.C Rapport 10:1 connecté à notre relais de courant 1A
Celui-ci s’excitera lorsque le courant dans le fil Primaire atteindra 10A
L'ajustage de l'ensemble peut se faire facilement avec le Nombre de spires secondaire.
Fonction "Mesure" d'un T.C
Un ampèremètre peut être connecté en série avec le relais pour visualiser la charge du circuit à surveiller.
Un autre secondaire peut être bobiné et dédié à la mesure
(Cas des T.C industriels Haute Tension (90kV Rapport 50A:5A) au premier plan)
ATTENTION !
Ne JAMAIS faire fonctionner un T.C avec son SECONDAIRE OUVERT.
il se comporterait en élévateur de tension dangereuse,
provoquant claquage des isolants, amorçages et incendie des circuits !
SI le relais de courant doit être déconnecté, il faut au préalable :
- Couper le courant sur le primaire du T.C
- Ou court-circuiter le secondaire du T.C en amont de la déconnexion.
Dernière édition: