Rectivar VA3 valeur du potard externe?

  • Auteur de la discussion metalux
  • Date de début
M

metalux

Compagnon
Amiches du jour bonjour


Le net étant très avar de doc sur ce vieux modèle, je recherche la valeur du potentiomètre externe se branchant sur le bornier
 
F

FB29

Rédacteur
Bonjour,

Branché classiquement (3 fils au bornier du variateur) n'importe quel potentiomètre à loi linéaire entre 2,2 kOMEGA et 10 kOMEGA doit convenir (pour une alimentation venant du variateur jusqu'à 24V) ... il suffit en effet que la valeur du potentiomètre soit sensiblement inférieure à l'impédance de l'entrée curseur du variateur pour que la division de tension en fonction de la rotation du potentiomètre soit correcte.

Edit:
En effet la tension de sortie sur le curseur du potentiomètre dépend du rapport des résistances et non pas de leur valeur. Par exemple pour un potentiomètre branché sur une source 24 V avec le curseur au point milieu, la sortie vaut 24 x 1,1 / 2,2 = 12V pour un potentiomètre de 2,2 kOMEGA ... et toujours 24 x 5 / 10 = 12 V pour un potentiomètre de 10 kOMEGA ... de même que pour un potentiomètre de 100 kOMEGA ...

Le choix s'effectue donc sur d'autres critères ... comme il faut que la résistance du potentiomètre soit faible par rapport à l'impédance d'entrée du variateur on a intérêt à prendre une faible valeur, mais pas trop basse non plus sinon il va chauffer et pourrait être détruit ... une valeur trop basse pourrait aussi écrouler l'alimentation dans un cas extrême. Pour 2,2 kOMEGA et une alimentation de 24 V la puissance dissipée est de P=R x I**2 = 0,26 W ou 1/4 de watt ... ça commence déjà à être un peu limite en terme d'échauffement.

En valeur haute, au dessus de 10 kOMEGA, en se rapprochant donc de l'impédance d'entrée du variateur qui est probablement autour de 100 kOMEGA, on introduit une distorsion entre la valeur de sortie et le position du curseur. Dans le cas d'un variateur cela n'a pas beaucoup d'importance mais le système devient aussi plus sensible au bruit électrique et on préfère éviter. Mais 22 kOMEGA ou même 33 kOMEGA ça doit encore marcher.

Donc, en final une grande latitude de choix de la valeur. C'est la qualité du potentiomètre qui devient le critère de choix principal.

Prendre un potentiomètre à piste cermet ou carbone moulé (à ne pas confondre avec un potentiomètre à piste carbone déposé sur plaquette découpée en bakélite merdouilleuse, jaune ou orange en général :???: ... la piste en carbone moulé est quant à elle fondue dans un support en bakélite massif :-D).

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:
M

metalux

Compagnon
bonjour

les réponses ne se bousculent pas au portillon :sad:

je vais donc y aller par tâtonnements en faisant des essais.
 
D

Daniel Pouzenc

Compagnon
Bonjour,
10khom passe sur tous les variateurs.
 
F

FB29

Rédacteur
Bonjour,

les réponses ne se bousculent pas au portillon
Tu es un peu dur quand même ... il y a une réponse au dessus qui te dit que tu mets ce que tu veux entre 2,2 k et 10 k avec les explications et justificatifs qui vont bien me semble t-il :roll: ... mais c'est peut-être trop détaillé ? :oops: ...

10khom passe sur tous les variateurs
Et bien voilà une réponse simple :smt041 ... et ça confirme que ça ne servait pas à grand chose de se décarcasser :mrgreen: ... alors tu mets 10k et tu nous tient au courant (nous électrocute pas quand même :smt082) des résultats :-D ...

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:

Sujets similaires

Castor24
Réponses
20
Affichages
906
hozut
hozut
P
Réponses
9
Affichages
1 014
Paul1900
P
desmo-phil
Réponses
11
Affichages
1 583
guy34
G
F
Réponses
1
Affichages
505
dh42
biscotte74
Réponses
28
Affichages
921
Einzylinder
Einzylinder
A
Général Fraiseuse Z1B
Réponses
4
Affichages
1 191
Alban 71
A
Haut