Quel boulot !j'ai fais un schéma avec paint,
Heu, ça n'est pas du tout la même fonction !J'avais un Inter diff 40A en stock en remplacement d'un disjoncteur 40A.
Compris !Quand on ne pilote pas les étages, il y a un shunt ABC
J'ai un souci avec la représentation générale de votre schéma.
En effet, vous semblez mélanger la représentation théorique et une sorte de plan de câblage.
Le neutre bleu provient du disjoncteur 2A "relais HP+voyants" mais comme je le disais, tantôt il passe par le bornier, tantôt en direct ...le fil bleu qui fait le tour du schéma c'est quoi ? c'est un neutre ? alimenté par quoi ?
Oui et ça ramène aussi à une remarque que je n'avais encore pas faite, j'essaye de n'en faire qu'une ou deux à la fois : la phase est présente en permanence dans le circuit alors que la bonne pratique consiste à couper la phase au niveau de l'interrupteur M/A.en principe on ne coupe jamais un neutre sauf au travers d'un disjoncteur divisionnaire ...
Donc, en HC c'est toujours A+B+C quelque soit la position de eco ou boost et en HP eco = A+B et boost =A+B+C, c'est ça ?Si la période est en heure creuse (l’interrupteur « haute puissance » est sur «eco»)
contact entre A+B+C (haute puissance)
Si la période est en heure pleine (l’interrupteur « haute puissance » est sur «boost»)
contact entre A+B+C (haute puissance)
C'est possible, je pense qu'il faut le revoir à la lueur des différentes remarques.mon schéma est peut-être trop compliqué pour faire ça ?!
Une photo de la façade
Je m'en doutaisTu as raison Osiver, mais j'avais des contraintes avec des trous existants :(