Radiateur electrique

  • Auteur de la discussion PAULOSIUS
  • Date de début
P

PAULOSIUS

Apprenti
Bonsoir
J'ai une petite question a poser.....
Je dois intaller des radiateurs electriques chez un ami.....
J'ai lu que pour une puissance de 8 Kv (2fois4) il fallait passer par un ID de 63 Amp....
Quand on allume le radiateur de 4 kv a moitie de la "molette"de reglage de puissance est ce qu'il consomme 4kv ou 2 kv?????
Faut il un disjoncteur par radiateur (comme les circuits specialises en cuisine)???

Merci pourles repnses

amitie et bon week end a tous Jean Paul
 
C

Chti 59

Compagnon
Bonsoir
Pour le calcul 8000W:220V= 36 A mais il faut de la reserve pour la cuisine eclairage et autre
Maintenant pour le termostat je pense qu'il ne joue pas sur la puissance mais sur la t°
Daniel
 
J

JeanYves

Compagnon
Bonsoir ,

Un disjoncteur differentiel ,
mais deux divisionnaires de 20 A (un par radiateur ) pour alimenter les boitiers de 20 A ( donc limités à 4500 W ) - section 2.5 mm2 -

La molette n'est pas un commutateur à x positions , c'est un thermostat , il coupe quand la temperature est atteinte .
 
P

PAULOSIUS

Apprenti
Merci pour vos reponses
pour la cuisine il est prevu deux differentiels ,un type A et un AC
Je rajouterai donc deux differentiels ,un pour alimenter deux radiateurs avec DJ 20 amp pour chaque et un autre pour alimenter les petits radiateurs avec DJ separes bien sur
Merci

Si j'ai bien compris...si j'ouvre un radiateur ....il consomme tout de suite les 4 Kv..
Jean Paul
 
C

Chti 59

Compagnon
Re
Comme le dit J Yves le réglage ne joue que sur la t° donc normalement (sauf peut-être modele que je connais pas) sur la puissance donc mise en route puissance maxi
Maintenant s'il est possible de separer une protection +un diff par circuit c'est nettement mieux
Daniel
 
C

Charly 57

Compagnon
PAULOSIUS a dit:
Merci pour vos reponses
....
Si j'ai bien compris...si j'ouvre un radiateur ....il consomme tout de suite les 4 Kv..
Jean Paul

OUI, tu as bien compris.
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

efectivement, 8 kW (pas 8 Kv) de radiateurs électriques auquel on doit ajouter la conso des appareils électroménager (facilement 4 à 5 kW de + avec un lave linge, un lave vaisselle, un four M-O ...) des petits appareils électrodomestiques ( seche cheveux, cafetière, batteur, télés, radios ...) et de la lumière (fusse t'elle équipé en lampes éco ) si on est en 220...230V mono , et si on vent pas être trop juste, il faut prévoir un différentiel en 63A !

un moyen de répartir la puissance , et d'utiliser des inter différentiels plus petits, serait de répartir les radiateurs en les montant "en étoile" sur les 3 phases d'une installation triphasé ...

Avantage: on peut prendre un inter diff de 25A (tri) ou 3 de 25A (mono) au lieu de 63 A , et on peut utiliser des cables de section moindre pour alimenter ses 8 kW de radiateurs (du 2,5 ou 4 mm² au lieu de 6 ou 10 mm² )

Inconvénient, il faut évidemment avoir le triphasé ! et répartir ses radiateurs le plus équitablement pour équilibrer les 3 phases ...

(a moins d'utiliser des radiateurs triphasés , qui contiennent 3 résistances chauffantes , une par phase, et sont déja équilibrés par construction ...mais, hélas , de tels radiateurs sont plus complexes et nécessitent 4 fils : L1-L2-L3-N ... et puis vous aurez du mal a en trouver de nos jours ... car ça ne se fait plus ! du moins plus pour le chauffage domestique ! puisqu'on fait toujours des appareils de chauffages en tri , mais à usage industriel ou horticole ...)

sloup
 
J

JeanYves

Compagnon
Bonjour ,

Enfin , en dehors de l'aspect installation assez simples à regler , les questions que l'on peut se poser:
- quel type de radiateur electrique ??
- comment est geré le chauffage , manuel ? , gestionnaire avec fil pilote ?
 