Bonjour,
efectivement, 8 kW (pas 8 Kv) de radiateurs électriques auquel on doit ajouter la conso des appareils électroménager (facilement 4 à 5 kW de + avec un lave linge, un lave vaisselle, un four M-O ...) des petits appareils électrodomestiques ( seche cheveux, cafetière, batteur, télés, radios ...) et de la lumière (fusse t'elle équipé en lampes éco ) si on est en 220...230V mono , et si on vent pas être trop juste, il faut prévoir un différentiel en 63A !
un moyen de répartir la puissance , et d'utiliser des inter différentiels plus petits, serait de répartir les radiateurs en les montant "en étoile" sur les 3 phases d'une installation triphasé ...
Avantage: on peut prendre un inter diff de 25A (tri) ou 3 de 25A (mono) au lieu de 63 A , et on peut utiliser des cables de section moindre pour alimenter ses 8 kW de radiateurs (du 2,5 ou 4 mm² au lieu de 6 ou 10 mm² )
Inconvénient, il faut évidemment avoir le triphasé ! et répartir ses radiateurs le plus équitablement pour équilibrer les 3 phases ...
(a moins d'utiliser des radiateurs triphasés , qui contiennent 3 résistances chauffantes , une par phase, et sont déja équilibrés par construction ...mais, hélas , de tels radiateurs sont plus complexes et nécessitent 4 fils : L1-L2-L3-N ... et puis vous aurez du mal a en trouver de nos jours ... car ça ne se fait plus ! du moins plus pour le chauffage domestique ! puisqu'on fait toujours des appareils de chauffages en tri , mais à usage industriel ou horticole ...)