Bonjour à tous
je cherche à dimensionner la section de mes conducteurs qui alimentent les moteurs pas-à-pas de ma CNC Charlyrobot.
Caractéristiques du moteur : A2406-9212-A1 Vexta
2 phases et 4 fils
DC 1,44V 4A
J'ai lu que le driver va envoyer une tension supérieure pour améliorer les perfs du moteur pas-à-pas.
-> Quelle valeur de tension dois-je prendre pour mes calculs SVP ?
Ensuite la méthode devrait être la suivante :
1/ Je fixe une perte de tension acceptable (2% ?) et je calcule la section nécessaire
2/ A partir de la section fournie ci-dessus, je calcule la résistance du câble et donc la puissance dissipée par effet Joule
3/ Je détermine si l'échauffement est acceptable sinon retour au point 1/
tableaux de dimensionnement
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=33519
Merci pour votre aide
*****************
https://www.usinages.com/threads/quel-type-de-cable-pour-pap.101011/
je cherche à dimensionner la section de mes conducteurs qui alimentent les moteurs pas-à-pas de ma CNC Charlyrobot.
Caractéristiques du moteur : A2406-9212-A1 Vexta
2 phases et 4 fils
DC 1,44V 4A
J'ai lu que le driver va envoyer une tension supérieure pour améliorer les perfs du moteur pas-à-pas.
-> Quelle valeur de tension dois-je prendre pour mes calculs SVP ?
Ensuite la méthode devrait être la suivante :
1/ Je fixe une perte de tension acceptable (2% ?) et je calcule la section nécessaire
S = 0.017 x L x I / PT
S = section du conducteur en cuivre exprimée en millimètres carrés (mm²)
pour le cuivre nu : 0,0175 Ω⋅mm2/m
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres (m)
I = l’intensité exprimée en Ampères (A)
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en
Volts entre 1% et 5% (V)
mon soucis, quelle tension prendre ?pour le cuivre nu : 0,0175 Ω⋅mm2/m
L = longueur aller + retour du conducteur exprimée en mètres (m)
I = l’intensité exprimée en Ampères (A)
PT = perte de tension acceptée au niveau des câbles exprimée en
Volts entre 1% et 5% (V)
2/ A partir de la section fournie ci-dessus, je calcule la résistance du câble et donc la puissance dissipée par effet Joule
P= R x I² (en Watt)
R résistance en Ohm
I = l’intensité exprimée en Ampères (A)
I = l’intensité exprimée en Ampères (A)
3/ Je détermine si l'échauffement est acceptable sinon retour au point 1/
calcul en ligne donnant l'échauffement (en °C)
mais là aussi il me faut la tension à prendre en compte (pour indiquer la puissance du moteur dans la formule)
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
http://www.genapart.com/accueil/calcul-de-sections/
la formule n'est pas précisée...
mais là aussi il me faut la tension à prendre en compte (pour indiquer la puissance du moteur dans la formule)
http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables
http://www.genapart.com/accueil/calcul-de-sections/
la formule n'est pas précisée...
tableaux de dimensionnement
http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=33519
Merci pour votre aide
*****************
https://www.usinages.com/threads/quel-type-de-cable-pour-pap.101011/