problème paramétrage variateur digidrive

  • Auteur de la discussion julien76
  • Date de début
J

julien76

Apprenti
Bonjour à tous,

Voila, j'ai un soucis :smt017 sur mon variateur digidrive SKA1200075, je l'ai paramétré pour qu'il fonctionne avec 3 boutons poussoir mais cela ne fonctionne pas du tout.

Voici les seuls paramètres modifiés après une remise par défaut usine:
pr1: 5 vitesse mini
pr2: 50 vitesse maxi
pr5: al.av configuration variateur
pr6: 3.6A courant nominal
pr7: 1400 tr/min vitesse nominale moteur
pr8: 220V tension nominale
pr9: 0.75 Facteur de puissance
pr10: L3 accès paramètre 10-95

pr11: 1 Stop/ marche avant / marche arrière => contact à l'impulsion
=> cela fonctionne très bien avec la valeur 0 et 2 (contact sans impulsion)

Je ne vois pas du tout le problème, quelqu'un serait il d'ou vient le soucis?

Merci beaucoup.

DSCN4310.JPG
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
 
Dernière édition:
T

toff

Compagnon
Je viens de jeter un oeil à la doc et cela à l'air correct.
Après si les autres mode sont fonctionnels je suppose aussi que ton câblage est bon... :smt017

Pr29 est bien à "Eur" ?
 
J

julien76

Apprenti
Bonsoir tout le monde,

J'ai trouvé la solution, en faite j'ai mis un contact NO au lieu de NC pour l'arret.

Je profite de vos connaissances pour vous demander comment puis je mettre un interrupteur à clé et un arrêt d'urgence en amont du variateur pour le mettre hors tension?
Il me semble qu'il faut un contacteur mais de quel genre?

Merci
 
Haut