Bonjour
Et quand tu les fait fonctionner séparément pour trouver celui qui est défectueux? dans les mêmes conditions,sur le même circuit que tu vas utiliser,
Un différentiel déclenche par un des fils d'alimentation qui perd ou est à la terre par un contact indirect, que ce soit la phase ou le neutre ...
Dans certains ventilateurs tu peux avoir des pertes d'isolement parce qu'il n'est pas étanche vers le moteur et que l'humidité s'introduit dans le moteur, se condense et crée des contacts à la terre, les moteurs doivent être IP44, pas des moteurs ouverts comme c'est parfois le cas, l'humidité entre par l'axe, vérifie s'il y a un presse étoupe sérieux sur l'axe, idem pour les borniers pas un raccord"sucre", mais un vrai bornier à 3 fils dans un boîtier étanche...
Je verrais plus vers ces soucis,,
Belle journée