probleme de neutre

  • Auteur de la discussion pins
  • Date de début
F

FB29

Rédacteur
chaque bobines alimentées par 2 fil sur le primaire 220, 1 sortie sur le secondaire par bobines 380 + 1 sortie sur chaque bobine 'sorties' reliées entre elles
Ce serait alors un transfo triangle-étoile avec point commun sorti que tu pourrais utiliser comme neutre.
 
P

pins

Ouvrier
...
1581866604079.jpg
1581867202037.jpg
 
P

pins

Ouvrier
les 3 fils noirs sont raccordés entre eux ....c'est la que je dois prendre le neutre ...
 
F

FB29

Rédacteur
Ça doit être plutôt ça le câblage ... les fils rouge d'un même bobine doivent aller à deux bornes différentes côté primaire.
Donc on a en fait deux bobines primaire et secondaire identiques 220V par colonne. Câblées en triangle au primaire pour du 220 V triphasé, et en étoile au secondaire pour du 380 V entre phases et 220 V entre phase et point commun.


IMG 035.jpg


IMG 036.jpg
 
Dernière édition:
P

pins

Ouvrier
bon, je crois que je vais laisser tomber le neutre, je pige que dalle en transfo :sad: :sad: en 220 tri, il y a 2 entrées sur le transfo, une sortie en secondaire 380 et ce fil qui sont reliés entre eux
 
F

FB29

Rédacteur
en 220 tri, il y a 2 entrées sur le transfo, une sortie en secondaire 380 et ce fil qui sont reliés entre eux
On est d'accord ... mais sur ton dessin on dirait que les deux fils rouge d'une même bobine vont à la même borne, ce qui n'est pas possible, les deux fils rouge d'une même bobine doivent aller à deux bornes différentes au primaire (câblage triangle), regarde mon second dessin en couleur.

je crois que je vais laisser tomber le neutre,
Tu peux brancher le point commun au neutre de la machine.

Au niveau sécurité la machine sera isolée du réseau ce qui est un bien et un mal. Un bien car si une personne touche une phase du secondaire en principe elle ne risque rien, le transfo isole. A contrario si une phase touche la terre ou la carcasse de la machine il n'y aura pas de disjonction et donc pas d'alerte. Il y a des boîtiers pour surveiller ce genre d'installations mais je ne suis pas spécialiste de la chose.
 
S

serge 91

Lexique
Moi, je vois des bobines 220/220 qui permettent de passer de 220 triangle à 220 étoile (donc 380 )
1581870915992.png


Ce qui créé un neutre...
 
V

vres

Compagnon
Pourquoi un transfo tri ? Un simple transfo 400/230 mini suffit.
ensuite, que tout le monde se rassure, pour mon local, j'ai un 500 milliampères en tête de tableau + 30 milli pour les prises et les lampes

Si tu n'as pas de régime de neutre un différentiel ne sert à rien.
C'est bien difficile de créer du 220V a partir du 220V :spamafote: ce neutre il sert a quoi ? une charge triphasée non équilibrée ?
Le plus simple avant de bidouiller un transfo c'est de savoir à quoi sert ce neutre.
 
P

pins

Ouvrier
Bon, je regarde ça demain aprés le taf, en tout cas, un grand merci a tous, j'y vois déjà un peu plus clair, grace a votre aimable collaboration :smt038:smt038
 
P

pins

Ouvrier
@CNCSERV j'ai pas trop le choix, je suis obligé de faire avec le courant fourni, donc 220 tri sans neutre ...... ceci dit, au moins de mon coté, je serais un peu plus dans la norme ...'tin de neutre qui fait chier pour tout et qu'on ne peut pas fabriquer artificiellement :evil: :evil:
 
V

vres

Compagnon
machine est triphasée 380V avec neutre.

Oui pourquoi il faut un neutre et pas simplement un 220V mono ? si c'est pour alimenter une bobine un transfo ou même une ampoule on s'en fout que ça soit un neutre.
 
E

Earthwalker

Compagnon
3 phases +le neutre (que évidemment, je n'ai pas en sortie de transfo) est-il possible de créer un neutre, ou dois je refaire tout le cablage
Puisqu'il y a des interdifférentiels ( 500 mA et 30 mA) , il y a forcément un Neutre quelque part , dans l'usine. On pourrait avoir une photo du coffret de la fraiseuse ?:)
Bonne soirée.
 
B

bop55

Compagnon
@CNCSERV ...'tin de neutre qui fait chier pour tout et qu'on ne peut pas fabriquer artificiellement :evil: :evil:
Ce n’est pas compliqué, il faut juste mettre ton point milieu des sorties du transfo à la terre pour que tes protections fonctionnent:

69BE1413-D92B-4F98-AB3C-AB418A71B2AE.jpeg
 
P

pins

Ouvrier
Puisqu'il y a des interdifférentiels ( 500 mA et 30 mA) , il y a forcément un Neutre quelque part , dans l'usine. On pourrait avoir une photo du coffret de la fraiseuse ?:)
Bonne soirée.
les diff, c'est moi qui les ai mis dans mon local....même si j'apprend qu'ils ne servent a rien si pas de neutre
 
O

osiver

Compagnon
Si on avait une photo de près de la plaque du transfo ... :shock:
 
Dernière édition:
B

bop55

Compagnon
et je prend le neutre dessus ????'tin je suis vraiment un B.... en transfos

Si tu mesures la tension entre n’importe laquelle des trois phases (de la sortie 380v) et là où j’ai dessiné le symbole "terre", tu auras 220v. Donc, oui: si tu avais accès au point milieu des trois bobinages 380v, tu obtiendrais un neutre
 
P

pins

Ouvrier
Si on avait une phot de près de la plaque du transfo ... :shock:
typ 3UI 1 807 78 KVA 30 Prim V: 3x230 ,A:76 sek V: 3x400 A:44 vde : 0550 ED 60% IP00 Freq .Hz: 50/60
voila tout ce qu'il y a sur le transfo la photo n'est pas exploitable cause mal placée transfo posé ...mais j'avais tout relevé avant
 
E

Earthwalker

Compagnon
non, tout est connecté, 4 fil :
2entrée 220 tri en primaire, 1 sortie 380 tri en secondaire et un fils sur chaque bobines reliés entre eux
Du mal à comprendre ? Désolé.
Un interdifférentiel pour triphasé , c'est un truc comme ça , on est d'accord ?
inter-differentiel-25a-30ma.jpg
 
V

vres

Compagnon
non, tout est connecté, 4 fil :
2entrée 220 tri en primaire,
C'est du ri en 4 fils sans neutre quoi, tu n'as pas un électricien dans tes connaissances :smt107

2 entrées tri en 4 fils pour le transfo ça ne marche pas non plus.
 

Sujets similaires

N
Réponses
78
Affichages
9 840
nipil
N
M
3 4 5
Réponses
132
Affichages
9 275
roland88
roland88
mvt
  • importantes
Réponses
78
Affichages
55 020
Bernard.L
B
Haut