problème avec variateur Altivar

  • Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
  • Date de début
I

ilfaitvraimentbeau

Compagnon
Bonjour,
une question pour les forts en électronique...
cet après-midi j'ai eu des problèmes avec le variateur qui alimente mon tour
c'est un Télémécanique Altivar 18, entrée 230 mono et sortie 230 tri
il s'arrête de temps en temps de fonctionner alors que je travaille normalement, sans forcer, et l'écran affiche : OCF clignotant,
je coupe l'alimentation et au bout d'une minute environ, , quand je remets le courant, il affiche ready et il fonctionne à nouveau
cela s'est produit une dizaine de fois en deux heures
j'ai ce variateur depuis une douzaine d'années et jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème
c'est grave docteur ?
merci par avance pour votre aide
:wink:
 
C

coredump

Compagnon
Affiche le courant moteur sur le variateur, ça donnera tout de suite une idée du problème.
 
S

siger1

Ouvrier
bonjour
le ventilateur du variateur tourne t'il encore !!
merci
a+ siger1
 
G

Gombeaud

Apprenti
Je pense que Tranquille t'apporte la bonne solution, Siger1 te demandait si le ventilateur du variateur est toujours fonctionnel, car selon les variateurs ça peut faire un défaut similaire mais :
- il n'y a pas forcément de ventilateurs sur les variateurs, surtout les petites tailles de chez Telemecanique.
- ce n'est pas le même code erreur.
 
B

brise-copeaux

Compagnon
Salut,

Penser aussi qu'il peut y avoir un point dur mécanique qu'il se déclare après dix minutes...qui augmente l'ampérage.
 
Dernière édition:
Haut