Prises P17?

S

Satamax

Compagnon
B'soir tout le monde.

Une question de "norme"

Quand les prises P17 tétra sont annoncées 16A ou 32A, c'est l'ampérage total de la prise? Ou l'ampérage par phase?


Merci beaucoup.

Max.
 
S

Satamax

Compagnon
Merci Slouptoouut.

Franchement, ça m'étonne. Je n'ai pas réeussi à trouver d'info sur le sujet. 45 ampères et 18kw pour une prise marquée 16A! Ca semble illogique.
 
M

moissan

Compagnon
ou est le probleme ?

une prise 16A passe 16 A sur chaque borne ... comme il y en a 3 , 16A x 230V x 3 = 11 kw

32A x 230v x 3 = 22kw

petit detail , les courant maxi de edf sont encore calculé en 220V ... avec le 230V on a un peu plus de puissance ... il n'y a pas a se plaindre on a toujours un peu plus de puissance disponible que ce qui est dans le contrat
 
S

Satamax

Compagnon
C'est vrai que j'avais déja zapé celle la! Ptain d'triphasé ampérophage :mrgreen: Ou voltophage! Moi j'préfère être apérophage! :mrgreen:
 