Prise 380v

  • Auteur de la discussion Jeremb
  • Date de début
J
Jeremb
Nouveau
7 Oct 2016
3
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour, j'ai une machine à ski avec une prise triphasé (3phases,une terre), elle est alimentée par un groupe électrogène en 380v (3 phases,un neutre et la terre), mais ma machine tourne à l'envers. Pouvez-vous m'aider svp. Merci d'avance.
 
FB29
FB29
Compagnon
1 Nov 2013
8 623
FR-29 Brest
Bonjour,

Il faut juste croiser deux phases dans la prise de la machine :roll: ...

Joint des photos si tu veux plus de détails ...

Cordialement,
FB29
 
J
Jeremb
Nouveau
7 Oct 2016
3
  • Auteur de la discussion
  • #3
Qu est-ce que tu veux dire par croiser 2 phases
 
Le Prolls
Le Prolls
Compagnon
31 Déc 2012
1 702
FR-35 Rennes BZH
Bonjour,

TU DEBRANCHES TA prise du groupe.

Tu ouvres la prise DE TA MACHINE et tu débranches 2 fils (couleur marron ou noir le plus souvent ) et tu les permutes.

Cdt.
 
J
Jeremb
Nouveau
7 Oct 2016
3
  • Auteur de la discussion
  • #5
Ok , je te remercie
 