Bonjour,
J ai quelques questions concernant une rallonge électrique et ses pertes thermiques par effet joules.
Voici mes données :
Je souhaiterais utiliser divers appareils électriques à une bonne distance de leur alimentation avec une puissance maximale de 1300w pour le plus gourmand.
Avec un Cable de 150 mètres monophasé (300m de Cable aller retour), une section de 2,5mm2, une tension de 230v et une résistivité du cuivre au plus mauvais rho = 2,3.10^-8 ohms.m.
J obtiens une perte de 75 watt (avec la plus haute puissance soit 1300w).
La rallonge n est pas sur un touret mais "enrouler" comme un cordage, la plupart du temps elle sera dérouler pour son utilisation mais il se peut qu il reste "anneaux" de Cable.
La perte de 75w est elle acceptable ? Sans danger pour la rallonge car cela m embêterais qu elle fonde... et si oui combien de temps puis je utiliser le matériel avant dégradation de la rallonge ? (Utilisation/pause)
Deuxième point, je ne comprend pas très bien le fonctionnement d un disjoncteur thermique que l on peut trouver sur certaine rallonge. Mon courant max d utilisation est de 5,3 A, un disjoncteur de 6A est donc suffisant pour protéger la rallonge ?
En vous remerciant de vos réponse.
Pony
J ai quelques questions concernant une rallonge électrique et ses pertes thermiques par effet joules.
Voici mes données :
Je souhaiterais utiliser divers appareils électriques à une bonne distance de leur alimentation avec une puissance maximale de 1300w pour le plus gourmand.
Avec un Cable de 150 mètres monophasé (300m de Cable aller retour), une section de 2,5mm2, une tension de 230v et une résistivité du cuivre au plus mauvais rho = 2,3.10^-8 ohms.m.
J obtiens une perte de 75 watt (avec la plus haute puissance soit 1300w).
La rallonge n est pas sur un touret mais "enrouler" comme un cordage, la plupart du temps elle sera dérouler pour son utilisation mais il se peut qu il reste "anneaux" de Cable.
La perte de 75w est elle acceptable ? Sans danger pour la rallonge car cela m embêterais qu elle fonde... et si oui combien de temps puis je utiliser le matériel avant dégradation de la rallonge ? (Utilisation/pause)
Deuxième point, je ne comprend pas très bien le fonctionnement d un disjoncteur thermique que l on peut trouver sur certaine rallonge. Mon courant max d utilisation est de 5,3 A, un disjoncteur de 6A est donc suffisant pour protéger la rallonge ?
En vous remerciant de vos réponse.