Bonjour, une multiplication par 4 est très facile. On part d'un signal numérique binaire Ex 101 ; on ajoute 2 zéros, ca donne 10100 ; c'est à dire multiplication par 4 ; l'instruction existe.
On peut aussi utiliser le décalage de 2 cases. : si on a un format réduit : du 5 bits, par exemple soit D0 à D4....
et on cable une info de valeur D0 sur le fil D2 D1 devient D3.... etc D4 devient D6
Dans ce cas, on n'a pas besoin de controleur pour effectuer cette opération, le cablage effectue le calcul
L'instruction Décaler existe ; elle évite une "bidouille" de cablage
ne pas utiliser ROR ni ROL : rotate right, rotate Left, en effet, le bit de poids fort du signal d'entrée devient bit faible en sortie
En revanche, si on travaille en 8 bits, que l'on travaille avec des nombres supérieurs à 64 ; ca ne peut plus fonctionner : on est en dépassement de gamme : 4 fois 64 = 256 ; c'est à dire la valeur Zéro... plus une retenue, mais hors champ de mesure
Comme on propose de multiplier par 5 ; ou 4 : avec le 4 on a plus de choix de programmation
Avec le 5, il n'y a que la multiplication ....
ATTENTION : il existe aussi les "nombres signés" : par convention, un nombre qui commence par 0 est positif :
0101 = 1 + 0*2 puissance 1 + Une fois 2 puissance 2 total 5
et 1111 signifie MOINS 1 sur un format 4 bits.... sur un format 8 bits; c'est + 15 car c'est 0000 1111
On utilise le signé, par exemple : détection déplacement à droite, on met un 0 .... puis la valeur de ce déplacement
Détection déplacement à gauche, on met un 1 au début de ce qu'on transmet : cas de transmission série ; ou bien le BIT de poids le plus fort pour une transmission // et ensuite la valeur du déplacement
Si on travaille en analogique, c'est très simple : un simple ampli OP suffit.
Le signal sur son entrée positive ; sur son entrée négative : 2 résistances, une coté masse 1 K ohm, par exemple, une autre vers la sortie de l'ampli 4k, et on a un gain de 5. Si on met 3.9k le gain serait de 4.9
Il reste à trouver une alim +12V et - 12V et on peut traiter des tensions positives et négatives jusque 10V crête : ca fait 7 Volts efficace
....Il faut aussi voir les impédances d'entrée, la tension d'entrée, la fréquence.... On prendra un CI classique style TL071 ; ou un sensible, un précis, un rapide....selon besoin.