G
GREG62
Apprenti
Bonjour
Dans quelques temps je souhaite faire l’acquisition d'un variateur de fréquence pour alimenter un moteur Triphasé 2,2 Kw 7,50A sous 230V
Mon choix s'oriente vers un ATV12 2,2 Kw Mono/Tri qui sera brancher sur une prise
Tout ceci sera dans un coffret métallique, je souhaite un montage simplifié
Au niveau de la protection, je vais monter en Amont du variateur:
-Un disjoncteur différentiel 40A 30ma de type A
-Un disjoncteur 20A
Une télécommande filaire avec:
- 1 bouton poussoir marche avant
- 1 bouton poussoir arrêt
- 1 bouton poussoir marche arrière
Cependant ma grande question est:
Faut t'il que je monte obligatoirement un arrêt d'urgence qui couperait l'alimentation Mono en Amont du variateur ?
Merci
Dans quelques temps je souhaite faire l’acquisition d'un variateur de fréquence pour alimenter un moteur Triphasé 2,2 Kw 7,50A sous 230V
Mon choix s'oriente vers un ATV12 2,2 Kw Mono/Tri qui sera brancher sur une prise
Tout ceci sera dans un coffret métallique, je souhaite un montage simplifié
Au niveau de la protection, je vais monter en Amont du variateur:
-Un disjoncteur différentiel 40A 30ma de type A
-Un disjoncteur 20A
Une télécommande filaire avec:
- 1 bouton poussoir marche avant
- 1 bouton poussoir arrêt
- 1 bouton poussoir marche arrière
Cependant ma grande question est:
Faut t'il que je monte obligatoirement un arrêt d'urgence qui couperait l'alimentation Mono en Amont du variateur ?
Merci