MICROMASTER JUNIOR Demande aide pour supprimer erreur F001

  • Auteur de la discussion labricole 14
  • Date de début
L

labricole 14

Nouveau
Bonjour,
J'ai un variateur de fréquence SIEMENS MICROMSTER JUNIOR 220 V monophasé 0.37 kW
Il fonctionnait très bien en commande local et j'ai voulu lui mettre des commandes déportés et depuis j'ai ce message F001 qui s'affiche.
J'ai tout déposé commutateur rotatif 3 positions et potentiomètre.
Et malgré une réinitialisation usine (P944) , j'ai toujours le message d'erreur.
Peut-on effacer ce message?
Il n'y a pas de bouton "reset" sur ce variateur.
Merci de votre aide.
cordialement.
 
L

labricole 14

Nouveau
Bonjour,
J'ai relevés tous les paramètres sur le variateur.
Je joints le tableau et la notice du variateur
Quelques photos
Merci de votre aide.
Cordialement

IMG_7203.JPG


IMG_7204.JPG


IMG_7205.JPG


IMG_7206.JPG
 

Fichiers joints

  • siemens micromaster_fr.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 94
  • Tableau des paramètres relevés.pdf
    1.2 Mo · Affichages: 77
M

MIC_83

Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

Labricole, ton code d'erreur figure bien sur la notice mise en .pdf
F001 = surtension
Vérifier que la tension d’alimentation est comprise dans les limites indiquées
sur la plaque signalétique.
Augmenter le temps de descente (P003).
Vérifier si la puissance de freinage requise est comprise dans les limites spécifiées
As-tu vérifié ces points ?

Par ailleurs, il est spécifié en dessous du tableau des codes d'erreurs :
Après élimination du défaut, le variateur peut être réinitialisé. Pour ce faire, appuyez deux fois sur le bouton P (une fois pour afficher
P000 et une seconde fois pour acquitter le défaut) ou effacez le défaut par une entrée binaire (voir paramètres P051 à P053 au
chap.5) ou via l’interface série.

Attention à s'assurer que les digits (segments de l'afficheur) fonctionne correctement.
Ça peut, en cas de soucis de ce type là de t'induire en erreur sur le code réellement affiché.
Fais nous des photos de tes raccordements sur le variateur.

Bien cordialement
Michel
 
L

labricole 14

Nouveau
Bonjour Michel,
La photo avec les raccordements est dans mon post.
Quand tu dis:"Vérifier que la tension d’alimentation est comprise dans les limites indiquées sur la plaque signalétique."
Tu parles de la plaque du moteur ou du variateur?
P003 est à 10 je le passe à 20 par exemple.
Je vais mesurer la tension du secteur par acquis de conscience!!
Je reviens.
 
L

labricole 14

Nouveau
Tension secteur 235 V
J'ai mis aussi la photo de la plaque du moteur et réglé le paramètre P003 = 20
Mais j'ai toujours le même défaut!!

IMG_7207.JPG


IMG_7210.JPG


IMG_7208.JPG
 
M

MIC_83

Compagnon
As-tu acquitté le défaut via la procédure donnée avant de modifier le paramétre ?
 
O

osiver

Compagnon
Est-ce que ce défaut (après l'avoir acquitté suivant la procédure) revient à la mise sous tension ou seulement après le fonctionnement du moteur ? :shock:
 
L

labricole 14

Nouveau
J'ai été sur le paramètre P930 qui était a 1 et je l'ai remis à 0
mais quand je reviens à P000 j'ai toujours F001
IL y aurait une autre solution pour effacer l'erreur?
 
L

labricole 14

Nouveau
Je n'ai plus de fonctionnement moteur le défaut apparaît à la mise sous tension
 
O

osiver

Compagnon
Donc on peut exclure le côté moteur, c'est-à-dire le freinage, P003 et ainsi de suite.
Malheureusement, le bus DC n'est pas sorti sur des bornes. Dommage car c'est lui dont la tension est vue comme trop forte par le variateur. :???:

Avez-vous remis à 0 P140-P143 ?
EDIT : la doc que vous avez ne correspond pas exactement au modèle de votre variateur. Elle porte sur les 6SE92xxx et vous avez un 6SE91
Il semble y avoir peu de différences mais par exemple les paramètres 137-143 sont absents

https://www.automatyka.siemens.pl/docs/6SE91_MM_Junior_DTR_en.pdf
 
Dernière édition:
L

labricole 14

Nouveau
Oui mais c'est encore plus abstrait pour moi!!! en anglais
Pourquoi je n'arrive pas à faire un reset?
 
L

labricole 14

Nouveau
Oui j'avais lu cette histoire mais je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus .
Je l'ai déjà fait fonctionné.
Le problème est arrivé après avoir fait une tentative de raccordement de commandes déportés commutateur 3 positions & potentiomètre.
 
M

MIC_83

Compagnon
Si ça fonctionnait avant ta manipulation, c'est que tu as changé quelque chose dans les paramétrages et connexions qui ne correspondent pas mais quoi ?
Reviens aux paramétrés d'origine et commandes sur le panneau de contrôle pour t'en convaincre et voir si le défaut disparait.
 
Dernière édition:
L

labricole 14

Nouveau
J'ai tout déposé commutateur & potentiomètre.
J'ai fait une remise aux paramètres usine
Et j'ai ce message de défaut. F001
Et plus possible de commander le variateur.
 
O

osiver

Compagnon
Oui j'avais lu cette histoire mais je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait plus .
À mon avis, c'est un hasard si ça s'est produit dans ces circonstances.
Le fil mentionné plus haut était aussi une panne.
Il n'y a pas de raison pour que le fait d'agir sur les circuits de commande conduise à ce genre de panne.

Comme je l'ai dit au-dessus, il serait intéressant de mesurer la tension sur les condensateurs du bus DC pour voir si elle est correcte.
Si c'est le cas, le souci viendrait du circuit de mesure de cette tension qui ferait croire au processeur que la tension est trop forte.
Une telle mesure doit se faire avec toutes les précautions, le secteur est directement présent et les tensions sont assez fortes pour présenter un danger de mort.

SI vous y accédez, le paramètre P001 à 3 permet de lire la tension du bus DC telle que le variateur la voit, à comparer avec la tension réelle si vous pouvez la mesurer.
 
L

labricole 14

Nouveau
Bonjour,
J'ai ouvert la bête
J'ai fais en essai de mettre P001 = 3
Mais j'ai toujours F001 qui s'affiche donc pas d'affichage de tension.
Je vous joint une photo pour savoir si c'est entre les deux points que j'ai repéré qu'il faut prendre la tension.
Dans l'attente de votre réponse.
merci de votre aide
Cordialement

Mesure tension.jpg


IMAG0170.jpg


IMAG0172.jpg
 
O

osiver

Compagnon
Je vous joint une photo pour savoir si c'est entre les deux points que j'ai repéré qu'il faut prendre la tension.
Je pense que oui.
Voir aussi si on ne retrouve pas cette tension sur les picots + et - de la dernière photo :
Screenshot-2017-11-30 MICROMASTER JUNIOR Demande aide pour supprimer erreur F001 Page 2.png
 
L

labricole 14

Nouveau
J'ai fais les mesures:
Sur les picots 316 V
Emplacement condo 315 V
Il est juste bon pour pièces détachés maintenant!!!
 
O

osiver

Compagnon
OK, donc on peut penser que c'est la mesure de cette tension par le variateur qui est fausse.
Je ne sais pas comment c'est fait dans ce cas précis mais il devrait y avoir un diviseur de tension (résistances) suivi d'un optocoupleur pour isoler la tension du circuit de commande. Au plus simple. :smt017
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonsoir à tous et toutes,

Pourquoi tu dis ça ?
315V tu doit pas être loin du compte sur le bus continu, le condensateur est à 400V !
A la louche, si on table sur une entrée AC 230v x 1.41 (racine carré de 2) = 324.3V sur le bus DC.
Attends l'avis de nos électroniciens pour confirmer.

Bien cordialement
Michel
 
L

labricole 14

Nouveau
Donc j'attends si quelqu'un a une idée.
Pour moi si c'est électronique je ne vois pas comment je vais pouvoir le dépanner.
Bonne soirée et merci à tous.
 
M

MIC_83

Compagnon
A la bricole. :-D
J'étais en train de rédiger mon message et ai été interrompu par un coup de fil.
Je répondais à cette réflexion :
"Il est juste bon pour pièces détachés maintenant!!!"

Entre temps tu avais posté. :mrgreen:
La bricole, effectivement, on rentre dans l'électronique mais il y a des pointures dans ce domaine sur le forum.
Peut être pousser les investigations plus loin ?
Osiver a donné une piste.
 
Dernière édition:
O

osiver

Compagnon
Vu, @MIC_83 :lol:

Pour moi la première chose à faire serait de déposer la carte supérieure qu'on voie ce qui est en dessous :wink:
Attention, il semble y avoir un cliquant soudé entre les deux cartes.
 
L

labricole 14

Nouveau
Je vais voir demain matin si j'arrive à déposer le clavier sans rien cassé.
Bonne soirée
 
L

labricole 14

Nouveau
Bonjour à tous,
J'ai ouvert la bête!
J'ai pris des photos et j'ai refermé.
Affaire classé, je ne suis pas compétent pour dépanner ce type de circuit même avec l'aide d'un spécialiste.
Merci à tous pour votre aide et de m'avoir consacré du temps.
On ne réussit pas toujours.
Cordialement.
Labricole

IMG_7221.JPG


IMG_7223.JPG


IMG_7224.JPG
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

La bricole,
c'est vrais qu'avec des pcb double face, voire sandwich (plusieurs couches) et composants cms !
Avec un schéma ça ne semble pas évident mais sans !

Mes limites sont atteintes. :mrgreen:
Rien ne semble avoir souffert visuellement, variateur buggé ?

Tu as bien remis les paramètres usine et acquitté, puis vérifié dans les menus ?
Bonne recherche pour un autre variateur.
Michel
 
O

osiver

Compagnon
Deux remarques :
- ce n'est probablement pas grand-chose, ce qui, je suis d'accord, fait une belle jambe à notre ami... :???:
- curieusement, pas de commentaires sur la qualité de conception/fabrication par Siemens. Heureusement que ce n'est pas un HY :twisted:
 
O

osiver

Compagnon
@labricole 14 , À tout hasard, vérifiez la résistance de charge du condensateur, le bloc en céramique blanche le long du gros condensateur. :wink:
 
Haut