Bonjour,
Il faudrait vérifier que ce "neutre" est bien relié au bobinage.
Il est plus crédible d'avoir une prise de terre. Dans ce cas, il y a une isolation électrique entre les phases et la terre.
S'il s'agit d'un fil qui est relié aux bobines du transfo ; si ce fil est relié à la terre, soit directement soit accidentellement, alors il peut avoir un courant de fuite. le courant du primaire du transfo passant par la terre.
Cela NE SE PRODUIT que si la consommation par phase est différente.
Si les 3 phases ont la même consommation, le même cosinus PHI ; alors, courant "neutre" = 0
Si une différence, comme le primaire n'a pas de neutre, il y a un retour par la terre.
Nota : ca me parait un peu "chelou" ce fil neutre à la masse.... qui à un moment donné se trouve à la terre.
Si le montage avec transfo est d'origine, peut être qu'nitialement un éventuel courant de fuite était faible.
Suite à la mise en place d'un nouveau disjoncteur différentiel, ou une augmentation du courant de fuite ; ca saute.
Comme ca se produit lors de la mise à l'arret, voir si à ce moment une phase consomme.
- - - - - -
Pour vérifier un éventuel couplage "neutre"- Terre ; phase.
Faire un test à l'ohmmetre.... bien noter où va un fil pour remettre comme avant lors du remontage.
débrancher l'arrivée du courant débrancher la sortie.
Le transfo connecté à rien du u tout : faire une mesure de résistance entre.
P1 - P2 ; P1-P3 P2-P3 P enroulement primaire on doit trouver 3 valeurs identiques
S1-S2 ; S1-S3 S2-S3 S enroulement secondaire idem 3 fois même valeur ; proches des précedéntes
Le plus important : test P1 et l'autre fil ! neutre
P2-N et P2-N doivent donner la même valeur
Test S1 - N S2-N et S3-N doivent donner 3 valeurs identiques. : simple vérification
En complément un test P1-S1 P2-S2 P3-S3 ; on doit trouver des valeurs de réistance très faibles
environ 70 fois plus faible que test P1-P2 ou S1-S2
Si on a une très grande valeur : l'infini ; alors c'est un transfo
Si on a une valeur avec 1 seul enroulement ; alors il y a un défaut d'isolement entre le primaire et le secondaire
Ce n'est pas très compliqué ; mais si on est vraiment novice ; demander l'aide d'un tiers qui sait faire ( et pas qui pense savoir faire)
J'ai fait un dessin, d'après ce que j'ai compris ; le transfo incriminé en vert primaire et bleu secondaire
Il faudrait avoir plus d 'informations pour avoir un bon diagnostic
Avoir la plus complète possible de l'installation serait mieux.
Il faudrait vérifier que ce "neutre" est bien relié au bobinage.
Il est plus crédible d'avoir une prise de terre. Dans ce cas, il y a une isolation électrique entre les phases et la terre.
S'il s'agit d'un fil qui est relié aux bobines du transfo ; si ce fil est relié à la terre, soit directement soit accidentellement, alors il peut avoir un courant de fuite. le courant du primaire du transfo passant par la terre.
Cela NE SE PRODUIT que si la consommation par phase est différente.
Si les 3 phases ont la même consommation, le même cosinus PHI ; alors, courant "neutre" = 0
Si une différence, comme le primaire n'a pas de neutre, il y a un retour par la terre.
Nota : ca me parait un peu "chelou" ce fil neutre à la masse.... qui à un moment donné se trouve à la terre.
Si le montage avec transfo est d'origine, peut être qu'nitialement un éventuel courant de fuite était faible.
Suite à la mise en place d'un nouveau disjoncteur différentiel, ou une augmentation du courant de fuite ; ca saute.
Comme ca se produit lors de la mise à l'arret, voir si à ce moment une phase consomme.
- - - - - -
Pour vérifier un éventuel couplage "neutre"- Terre ; phase.
Faire un test à l'ohmmetre.... bien noter où va un fil pour remettre comme avant lors du remontage.
débrancher l'arrivée du courant débrancher la sortie.
Le transfo connecté à rien du u tout : faire une mesure de résistance entre.
P1 - P2 ; P1-P3 P2-P3 P enroulement primaire on doit trouver 3 valeurs identiques
S1-S2 ; S1-S3 S2-S3 S enroulement secondaire idem 3 fois même valeur ; proches des précedéntes
Le plus important : test P1 et l'autre fil ! neutre
P2-N et P2-N doivent donner la même valeur
Test S1 - N S2-N et S3-N doivent donner 3 valeurs identiques. : simple vérification
En complément un test P1-S1 P2-S2 P3-S3 ; on doit trouver des valeurs de réistance très faibles
environ 70 fois plus faible que test P1-P2 ou S1-S2
Si on a une très grande valeur : l'infini ; alors c'est un transfo
Si on a une valeur avec 1 seul enroulement ; alors il y a un défaut d'isolement entre le primaire et le secondaire
Ce n'est pas très compliqué ; mais si on est vraiment novice ; demander l'aide d'un tiers qui sait faire ( et pas qui pense savoir faire)
J'ai fait un dessin, d'après ce que j'ai compris ; le transfo incriminé en vert primaire et bleu secondaire
Il faudrait avoir plus d 'informations pour avoir un bon diagnostic
Avoir la plus complète possible de l'installation serait mieux.