Linky compteur tri EDF + ampèremètres

  • Auteur de la discussion chabercha
  • Date de début
C

chabercha

Compagnon
Bonsoir
Avant l'arrivé de Linky et pour faire une comparaison de consommation enregistrée entre l'actuel et Linky j'aimerai brancher ce compteur derrière le disjoncteur mais ne pas faire de boulettes de branchement.
20160629_151459.jpg

De gauche à droite, 1 à 8.
1 entré phase, 8 sortie
2 entré phase, 7 sortie
3 entré phase, 6 sortie
4 entré neutre, 5 sortie
20160629_151436.jpg

A+Bernard
 
O

osiver

Compagnon
Ça me semble bon.
D'ailleurs, à part mettre deux phases "face à face" ou une phase et le neutre, ces trucs sont très résistants :wink:
 
F

Fran

Compagnon
salut

la distribution du neutre se fait toujours a gauche . et si tu "déplie" le compteur en mettant l'alimentation au dessus , le neutre circule bien a gauche
tu a donc bien noter

5 neutre
6/7/8 phases

mais tu as ce genre d’accès au compteur toi ? il est pas plombé ?
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Franc, bien sur que je n'ai pas accès au compteur, tout est bien plombé, le branchement de celui ci se fera juste sous le disjoncteur.
Merci pour la confirmation du branchement.
A+Bernard
 
M

mwm

Compagnon
Bonjour,
des récup comme on en trouve dans les bennes des sous traitants, aussi sur les brocantes,,, les origines ne sont pas toujours très nettes,, Bof!!
Mais pour info ce sera celui de EDF qui fera foi celui de passage que tu as ajouté te donnera une opinion de ta consommation, puisqu'il est déplombé du côté "horlogerie" A+++
 
G

geanphy

Compagnon
Il faut refuser Linky... ! J'ai refusé Linky...
 
Y

ybou30

Compagnon
Salut à tous,

Pas de soucis: les compteurs divisionnaires sont utilisés pour des sous comptages tout à fait légaux.:lol:

Cdlt,
Yanik
 
H

heidi

Compagnon
Bonjour,
OK avec Fran;par principe on rentre toujours en haut et on sort en bas en mettant le neutre à gauche qui reste ton potentiel zéro
Dans nos pays anglo saxons on écrit et lit de la gauche vers la droite donc branchement du neutre toujours en premier
Comme c'est un principe faut pas m'en demander plus
Par contre attention avec les appareils à 4 fils ne jamais couper le neutre tout seul sinon tu envoies du 380 volts dans tes appareils branchés en mono;mettre toujours une barrette d'acouplement sur les portes fusibles
Puisque tu parles de Linky;récemment l'un d'entre nous a posté un tuto sur ce système de comptage qui a besoin d'internet pour être opérationnel;comme on a été un peu dur le modo a frappé;dommage car j'avais une précision à demander à nos spécialistes
-les anciens compteurs enregistraient des KWH donc une puissance opar le temps Pxt soitUxIxt
-le fameux Linky fera le décompte des KWA comme les groupes électrogènes sachant que la tension n'est pas toujours de 220 volts
Une petite explication ne ferait pas de mal.kILO /VOLTS /AMPERES et la durée dans tout ça???
Une grande partie de la Franche comté est encore en zone grise donc sans fibre optique;Linky aurait absolument besoin du haut débit pour être opérationnel???
Mes excuses auprès de Bernard pour avoir un peu dévoyé son tuto même si on reste dans le comptage;profite en pour faire une ganse avec tes fils;ça te permettra de passer ta pince ampère métrique pour mesuer ton intensité
Cordialement:wink:
 
C

coquillette

Compagnon
Bonjour
Geanphy......il faut refuser linky.....

Je l'ai refusé.....et le type ...un jeune connard...excusez du peu m'a quand meme viré mon compteur et m'a installe sa "saloperie"....

Je n'allais pas quand meme me battre avec....

J'ai fait un email de reclamation a ERDF.....pas de reponse bien entendu...

Avant hier ...j'ai eu au moins une dizaines de "micro coupures" et deux d'au moins 3 mns.....

j'ai entendu parler qu'il y avait une "association" qui se creait.....

a suivre ...... Jean Paul :drinkers:
 
Y

ybou30

Compagnon
Salut à tous,

Il faut refuser Linky... ! J'ai refusé Linky...

Par forcément une bonne idée::oops:
- Les compteurs Linky sont obligatoires aux yeux de la loi; aussi bien pour le distributeur que pour l'utilisateur.:eek:
- Tu peux le redemander. S'ils sont encore en pose dans ton secteur, çà peut encore être gratuit, sinon, çà risque de ne pas être gratuit du tout.:oops:

A bon entendeur.:mrgreen:

Attention: un post sur les questions / réponses Linky est ici

Cdlt,
Yanik
 
C

chabercha

Compagnon
te donnera une opinion de ta consommation
Salut Mwm, c'est pour une comparaison entre mon compteur actuel et plus tard Linky, si je trouve maintenant 1000 et 1000 ou une différence, les mesures devront être identiques plus tard.
Je vais voir aussi de mettre coté compteur atelier des ampèremètres pour savoir ce que je tire dessus, quand j'ai fait les essais du moteur pilote (tu était dans dans la discussion) j'avais mesuré 17/18A je pourrais donc voir si Linky coupe bien (hélas) à 15.
 
Y

ybou30

Compagnon
Salut à tous,

je pourrais donc voir si Linky coupe bien (hélas) à 15

Linky ne fonctionne pas exclusivement en intensité, mais plutôt en puissances (active et réactive) totales. Si ton intensité d'appel ne génère pas de dépassements puissances, il n'y a pas de raison que çà déclenche :lol:
De source "informelle", il semblerait qu'une tolérance de 10% soit appliquée sur les actions immédiates.:lol:

Cdlt,
Yanik
 
M

mwm

Compagnon
Bonjour Chacherba,
ça ne couperas pas, mais tu auras ces Watts supplémentaires à un tarif plus élevé ...
On revient au tarif "pointe" les moments de consommation les plus chargés,,,
Attention, à la classe des ampèremètres employés,la classe appareil de tableau qui prévaut,aussi aux erreurs de mesures accidentelles( type d'appareil, usure des pivots, etc) et erreur systématiques, dûes à la méthode de mesure; il ya l'erreur absolue et l'erreur relative ,,,
Avec les ampèremètres, tu as une mesure instantanée mais il ya des pinces ampèremétriques qui gardent la mesure la plus haute enregistrée, sinon trouver des ampèremètres qui, marquent sur un graphique,,,en intensité et en temps,,, il ya peut être quelque chose en informatique qui remplace tout cela, mais je ne suis plus dans l'active, un peu déconnecté en fait,,,, Bon WE, A+
 
C

chabercha

Compagnon
Avec les ampèremètres, tu as une mesure instantanée mais il ya des pinces ampèremétriques qui gardent la mesure la plus haute enregistrée
J'ai envisagé une méthode bien simple, coller une caméra devant les ampèremètres, faire démarrer la scie circulaire et couper du bon bois, pareil pour la fendeuse et la fraiseuse, cette dernière a un 6cv.
Peut être que l'ont fait tout un pataquès pour ce truc mais comme ont nous l'imposent (à tord ou raison) autant faire si faisable des mesures de comparaisons pour pouvoir ou non critiquer.
Depuis 5 ans je fais des mesures toutes les semaines pour l'eau et l'électricité, ça m'a bien sauvé la mise pour la fuite d'eau.
Pour l'électricité cela m'a permis de voir que quand EDF te fait une estimation car tu as loupé la date d'envoi du relevé confiance il te font une estimation délirante à la hausse alors que moi simple con je peux le faire facilement et eux non malgré les moyens énormes en informatique.
Cela s'appelle de la trésorerie.
 
B

biscotte74

Compagnon
Bonjour
Geanphy......il faut refuser linky.....

Je l'ai refusé.....et le type ...un jeune connard...excusez du peu m'a quand meme viré mon compteur et m'a installe sa "saloperie"....

Je n'allais pas quand meme me battre avec....

J'ai fait un email de reclamation a ERDF.....pas de reponse bien entendu...

Avant hier ...j'ai eu au moins une dizaines de "micro coupures" et deux d'au moins 3 mns.....

j'ai entendu parler qu'il y avait une "association" qui se creait.....

a suivre ...... Jean Paul :drinkers:
Aucun soucis pour refuser l'accès à ton compteur SEULEMENT si il est situé a l'intérieur de ta propriété (dans ce cas tu interdit l'accès et non la pose qui ne peut pas être refusée), après, et bien, rien n'empêche ton distributeur d'arrêter la fourniture d'électricité si il juge que le compteur en place est trop ancien et n'est plus "juste", car, je rappelle que c'est un dispositif homologué qui peut, à la demande du client ou du fournisseur être contrôlé en laboratoire.............................
 
M

mwm

Compagnon
Bonjour,
Mon compteur est à l'intérieur, la protection à la rue, s'il me font le coup de la coupure, je démonte le compteur leur remballe en colis poste recommandé et je me place un groupe avec éolienne, panneaux solaires et panneaux pour l'eau chaude, comme cela plus besoin d'eux,,, On gère mieux ses affaires que de se faire entuber pour du provisionnel, le provisionnel te servirai à remplir ta cuve pour le groupe,
Oui Biscotte 74, ce sont des machines à fric les compteurs tous confondus ( eau, gaz électricité,,,) j'en connais qui sont installés depuis 1921, sans aucun contrôle, ni étalonnage!!! s'il marque moins, tant mieux,,
Les frais de contrôle en laboratoire ne doivent pas être symbolique je crois!!
Avec l'électronique, on va se faire avoir, j'en connais quelques uns qui ont eu leur compteur flashé par la foudre, écran noir,,, plus d'info, ,,,
Cela ne gêne pas EDF de faire une estimation à la hausse, mais bien majorée,,, qui est le couillon dans l'histoire? l'abonné,,, ben tiens,,,comme d'habitude,,, A+++
 
B

biscotte74

Compagnon
Donc pour info, si tru as l'impression de te faire voler par ton fournisseur (edf à ce que je comprends), change en, c'est un des avantages que l'on a actuellement , le marché de l'électricité étant libre, quand on est pas heureux on a tout loisir de prendre un autre fournisseur , sauf si tu considères qu'ils sont TOUS des voleurs, mais là on frise la parano.
Je rappelle que ENEDIS n'est pas un fournisseur d'électricité et n'édite aucune facture, quand ,par exemple on ne peut lire un compteur, on transmet l'info au fournisseur qui fait "ce qu'il veut".
Avec linky, comme il y a une relève/jour, tu n'auras plus de pb, mais comme tu n'en veut pas, je sais pas trop quoi te dire...............
Le remplacement des compteurs est du ressort d'ENEDIS, la facturation du rôle des différents fournisseurs, déjà si tu mélanges tout on va pas y arriver.......
Quand a vouloir ton indépendance énergétique je la comprends, mais pourquoi attendre, c'est tout a fait possible actuellement.
 
Dernière édition:
F

fafnir70

Compagnon
Bonjour,

J'ai posé un message ici il y a moins de 30 mn et il a disparu. Je pense que je ne suis pas le bienvenu auprès d'un modo.
Si on veut supprimer les messages HS, la moitié du forum disparait. Rien que dans cette discussion il y a plusieurs réponses qui ne répondent pas à la question de Bernard.
Je vais me mettre au frais.

Bernard

Je suis désolé, le message que je croyais effacé était destiné à une autre discussion et il y a bien été posé.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cette bévue.

Bernard
 
Dernière édition:
Y

Yakovlev55

Compagnon
Bonjour, Linky est un compteur qui compte la consommation comme les précédents, ce qui change c'est que ton fournisseur à les données en temps réel, ça lui permet de connaitre en permanence ta conso et d'avoir la main dessus. Au niveau tarif, ça ne change rien et comme dit Biscotte, si ça ne te convient pas, il y a maintenant le choix du fournisseur.
Cordialement
Martin
 
B

biscotte74

Compagnon
Avec linky il y aura une relève/jour, donc plus de soucis d'estimations, mais, paradoxalement, les même qui rouspètent après leur fournisseur, ne veulent pas non plus de linky qui leur apporte la solution demandée, donc à part être contre tout, je vois pas trop..................
Les même clients ne voulaient pas, il y a quelques dizaines d'années, de la pose des compteurs en limite de propriété car les voisins et autres malandrins pouvaient voir leur consommation (vous voyez l’intérêt qu'a votre voisin de savoir ce que vous consommez,lol), pareil que pour le linky, des collectifs avaient vu le jour, avec le résultat que l'on connait.
Les compteurs électroniques actuel sont aussi "communiquant" déjà avec les gestionnaires d'énergie, ensuite, dans vos entreprises il y a fort à parier que si c'est une pme-pmi elle soit équipé d'un compteur électronique relevé à distance (il va falloir attaquer votre patron si il ne vous a pas mis au parfum car le risque pour votre santé est alors non pris en compte, bref, on est entouré de compteurs communiquant, linky n'est que le dernier né car destiné aux particuliers et parce que c'est le dernier marché de l'énergie qui a été ouvert à la concurrence.
 
Dernière édition:
C

chabercha

Compagnon
Bonsoir
J'ai ouvert ce post non pour critiquer ou pas Linky mais simplement pour vérifier s'il comptait comme l'actuel, je paye comme vous ce que je consomme en kilowatts/heure enfin je pense, évidemment si demain ils changent le mode de calcul je ne pourrais rien vérifier sauf que je ferais comme actuellement, le montant total de la facture divisé par le nombre de kilos consommés, moyenne depuis février 2015, 0€141/kilo.
Abonnement tri 9 Kwa 15A = 8€49 ht/mois.
Ce sera le seul moyen de savoir à moins que ????.
A+Bernard
 
C

chabercha

Compagnon
Bonsoir
Avec la comparaison des kilos entre le compteur EDF posé et celui que je veux posé en plus, je voulais aussi voir les ampères car il est bien dit que Linky disjonctera au poil de cul dépassé, peut être bénéficions nous d'un avantage et que celui ci va disparaitre, les temps sont durs pour tout le monde :mrgreen:.
J'ai donc commandé chez les chinois :oops: 3 ampèremètres que je pensait vu le prix pas terribles, ce n'est pas une tromperie, c'est vraiment pas terrible.
20160720_164724.jpg

Les vis riquiqui et le signe -.
20160720_164752.jpg

Mon abo est de 15A, j'ai pris du 20 pour la marge.
Pour le branchement, comment faut il faire, un sens ou pas, un petit signe - d'un coté ?
Ce que je crains surtout c'est qu'ils fondent quand je vais essayer le moteur de la scie, 4cv à 3000 t/m et lame de 600 ou le moteur de l'Alcéra 7S.
Les vis pour passer les câbles ne font que 4 mm de Ø, cela semble bien juste si je les compares à celles des disjoncteurs de 15/20A.
A+Bernard
 
O

osiver

Compagnon
Il faudrait une photo montrant les écritures en bas de cadrant :wink:
 
M

metalux

Compagnon
Pour le branchement, comment faut il faire, un sens ou pas, un petit signe - d'un coté ?

il y a bien le signe alternatif sous le A , amha le boitier est commun aux ampèremètre dc d'où le repérage -
pas de sens de branchement bien sur! par contre par curiosité, mets les 3 en série et fait débiter un courant pour voir si la valeur est identique, parfois cela réserve des surprises..
 
M

mwm

Compagnon
Bonsoir ,

il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des ferromagnétiques en classe 2,5 . Déjà que sur les plateformes on avait des appareils plus sérieux en marque, ici tout au plus tu auras une valeur avec 2,5 % d'erreur donc le "millipoil d'ampère " : c'est illusoire,,,
La polarité n'est pas d'actualité ; tu les monte comme tu veux, ce sont les boitiers qui sont polyvalents même pour des appareils à courant continu, ils auront la même présentation,,,
C'est vrai que les bornes font sourire, mais si tu veux un meilleur contact emploie un raccord sucre qui se serre sur la tige de l'ampèremètre ,,,
j'en suis revenu de ces appareils, j'aurai plus opté pour des transfo d'intensité et un peu d'électronique A++++
 
C

chabercha

Compagnon
donc le "millipoil d'ampère " : c'est illusoire,
C'est pour comparaison, si maintenant quand je démarre la scie ou la fraiseuse j'ai 13A, j'aurai toujours 13 avec Linky même si j'ai 11 ou 15 en réel avec ou sans Linky.
 
O

osiver

Compagnon
si maintenant quand je démarre la scie ou la fraiseuse j'ai 13A, j'aurai toujours 13 avec Linky même si j'ai 11 ou 15 en réel avec ou sans Linky.
Oui. La seule chose que ça montrera c'est que linky déclenche (ou pas) d'avantage que le simple disjoncteur d'avant ... :???:
 
J

Jope004

Compagnon
Bonsoir ,

il ne faut pas s'attendre à des miracles avec des ferromagnétiques en classe 2,5 . Déjà que sur les plateformes on avait des appareils plus sérieux en marque, ici tout au plus tu auras une valeur avec 2,5 % d'erreur

J'ai encore des souvenirs du lycée technique :
D'après le symbole en U inversé, il s'agit d'un magnétoélectrique, donc pour du courant continu. Le symbole de la diode indique qu'il y a un redresseur pour le fonctionnement en alternatif. Ceci est confirmé par l'échelle de graduations linéaire. Un ferromagnétique donne une échelle non linéaire.
La classe 2.5 indique, à priori, l'erreur maxi en divisions et pas en %. Avec l'échelle 20A pour 20 divisions, l'erreur maxi est donc de 2.5A, soit 12.5% !
Depuis mon passage au lycée, il semble que la définition de la classe a changé. Maintenant, c'est l'erreur maxi exprimée en % de l'échelle de mesure, et non plus en nbre de divisions.
 
Dernière édition: