inversion de sens g110 siemens

  • Auteur de la discussion joursin
  • Date de début
J

joursin

Apprenti
sur ma pf25 cincinatti, j'ai un convertisseur g110 siemens 0,75 kw.
l'inversion de sens fonctionne en passant par le bop mais pas avec le bouton de commande .
prog 700-1 ok
prog 700-2 pas d'inversion
il y a une borne specifique sur le variateur (la 4)
le bouton fonctionne. je ne pense pas que cela vienne des branchements que j'ai verifier plusieurs fois
je ne comprend pas bien pourquoi. il y a t il une fonction specifique qui pourrait deconnecter l'inversion dans le convertisseur .
dans la notice , il parle de fonction 701 à 704 pour cet effet , mais je n'arrive pas à acceder à ces parametres.
il en est de meme pour les fonctions de freinage
ci joins la notice
http://www.automation.siemens.com/docon ... BA.pdf?p=1
 
J

joursin

Apprenti
apres avoir inspecté la notice et tenté d' acceder aux parametres en mode expert 3 rien ne se passe. je n'ai pas acces au changement de sens . ce qui est enervant, c'est que cela marche avec le bop
 
J

joursin

Apprenti
apres avoir inspecté la moticeet tenté d' acceder aux parametres en mode expert 3 rien ne se passe. je n'ai pas acces au changement de sens . ce qui est enervant est que cela marche avec le bop
 
J

jcma

Compagnon
Bonjour,

A-tu chois le bon mode de commande (2 fils, 3 fils...) ?. Regarde du cote des parametres P0727.

Les parametres P0701 a P0704 permettent de definir la fonction des bornes d'entree.

Par exemple en mode 2 fils:
P701=1 -> borne numero 3 = marche AV
P702=2 -> borne numero 4 = marche AR
P703=12 -> borne numero 5 = Inversion du sens de marche

@+
Jean-Charles
 
J

joursin

Apprenti
merci pour ta reponse mais mon soucis est justement l'impossibilité d'acceder à ces trois menus. j'ai 0700 comme menu et c'est tout après je passe à 08xx
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

Joursin, je ne connais pas le G110 de Siemens mais ayant un modèle 440 de chez eux, plusieurs options sont proposées pour le piloter ou accéder aux menus internes :
- Le BOP
- AOP
- câble interface PC
Le hic (sur la série 420,440...) c'est qu'avec le BOP tu es limité aux menus basiques !
Le mode "expert" n'est accessible qu'avec l'AOP ou l'interface de liaison PC.
Vérifies si ce n'est pas le cas avec ton modèle.
 
C

christian-tr

Apprenti
Bonjour
Pour accéder à ces réglages il faut être au niveau 2.
cordialement
Christian
 
A

Ambiorix

Compagnon
Bonjour,

Voir la page 60 et les paramètres POOO3 et POOO4 pour avoir accès a tout les modes et niveaux de réglages du G110
 
J

jcma

Compagnon
Bonjour,

As-tu desactivé le BOP et active les entrees bornier en mettant P0700=2 ?.

@+
Jean-Charles
 
J

joursin

Apprenti
j'(ai bien mis p700=2
j'ai essayé en mode 2,3,4 . rien n'y fais pas de mode 701,702,703.
a croire qu'il n'existe pas sur la version 0,75 kw...
j'en ai un sur mon tour et ca marche mais c'est un variateur 2 kw
 
J

jcma

Compagnon
Bonsoir,

Connait tu le numero de version du firmware du variateur (ou donne moi le numero de serie, numero du genre 6SL3211-0xxxx-xxxx)?

Je vient de voir dans la documentation que certaines fonctions n'ont été ajoutées que dans la version 1.1 du microcode.

P0727: Procédé de commande à 2/3 fils <---- ???????????
P1234: Fréquence de début de freinage CC
P1236: Freinage combiné
P1334: Plage d'activation de la compensation du glissement
P2172: Tension seuil du circuit interméd.
P1215-P1217: Frein d'arrêt moteur optimisé

@+
Jean-Charles
 
C

christian-tr

Apprenti
joursin a dit:
j'(ai bien mis p700=2
j'ai essayé en mode 2,3,4 . rien n'y fais pas de mode 701,702,703.
a croire qu'il n'existe pas sur la version 0,75 kw...
j'en ai un sur mon tour et ca marche mais c'est un variateur 2 kw

Mon precedent message est passe inaperçu.

Pour acceder aux 701 702 703, il faut être en mode etendu donc P003=2
voir aussi pages 34-37 Ici

Si ca ne marche pas je regarderai avec le logiciel de programmation Siemens
 
J

jcma

Compagnon
Bonsoir,

joursin a dit:
j'(ai bien mis p700=2
j'ai essayé en mode 2,3,4 . rien n'y fais pas de mode 701,702,703.
a croire qu'il n'existe pas sur la version 0,75 kw...
j'en ai un sur mon tour et ca marche mais c'est un variateur 2 kw

joursin a deja essaye tous les differents modes possibles, sans aucun succes.

@+
Jean-Charles
 
C

christian-tr

Apprenti
jcma a dit:
Bonsoir,

joursin a dit:
j'(ai bien mis p700=2
j'ai essayé en mode 2,3,4 . rien n'y fais pas de mode 701,702,703.
a croire qu'il n'existe pas sur la version 0,75 kw...
j'en ai un sur mon tour et ca marche mais c'est un variateur 2 kw

joursin a deja essaye tous les differents modes possibles, sans aucun succes.

@+
Jean-Charles

Il faut relire mon message le mode etendu c'est P0003 pas P0700
 
J

jcma

Compagnon
Bonsoir christian-tr,

Desole de te contredire, mais si tu relisais tout le post, tu verrais que personne n'a dit qu'il faut utiliser le P700 pour choisir le mode. J'ai sorti la citation de son contexte, joursin repondais a la question suivante sur ce parametre.

Bonjour,

As-tu desactivé le BOP et active les entrees bornier en mettant P0700=2 ?.

@+
Jean-Charles

@+
Jean-Charles
 
C

christian-tr

Apprenti
jcma a dit:
Bonsoir christian-tr,

Desole de te contredire, mais si tu relisais tout le post, tu verrais que personne n'a dit qu'il faut utiliser le P700 pour choisir le mode. J'ai sorti la citation de son contexte, joursin repondais a la question suivante sur ce parametre.

Bonjour,

As-tu desactivé le BOP et active les entrees bornier en mettant P0700=2 ?.

@+
Jean-Charles

@+
Jean-Charles

je ne vois pas trop ce que tu contredis.
Ce qui est important c'est notre ami ai bien essayé de mettre le P0003 a 2, le mode 4 n'existant pas pour ce paramètre.
 
C

christian-tr

Apprenti
J'ai vérifié chez un client cet aprés-midi, les 701 702 703 sont aussi accessibles avec P0003=3, ce qui est logique.
 

Sujets similaires

Haut