J
j.f.
Compagnon
Bonjour à tous.
J'ai quelques interrogations à propos de petits coffrets de proximité. J'ai un lot de Legrand 226-60.
Ith = 20 A
AC21 = 16A
AC3 = 4 kW
(mais en 3 x 400 V, pas en 1 x 230 V !)
J'ai 5 trucs à brancher, dont 2 posent problème. Un variateur mono/tri 4 kW et un compresseur mono 2.2 kW. Ces interrupteurs sectionneurs ne sont pas destinés à démarrer / arrêter des moteurs à pleine charge, ni à servir d'organes de sécurité. Pour ça j'ai un interrupteur sectionneur bien plus gros, en aval dans le circuit, entre le différentiel et les différents disjoncteurs (en plus de vrais arrêts d'urgence sur chaque machine). Ils sont destinés à isoler (consigner avec un collier colson, c'est pratique) les circuits, et à alimenter / couper les appareils, à vide, sauf le compresseur qui peut démarrer.
Pour info :
- le compresseur 2.2 kW est sur un circuit 20 A. Jamais ça ne disjoncte. Un compresseur, ça démarre à vide (clapet de décharge), donc à puissance minimum (mais à cos phi moisi).
- j'ai testé le var 4 kW du tour sur un circuit 20 A sans problème : en cas de surcharge moteur, le var. réagit avant le disjoncteur. En plus il n'y a pratiquement aucune chance que j'utilise ce tour à pleine puissance.
Quand on regarde ce qu'imposent les normes sur les interrupteurs sectionneurs, en particulier les courants énormes qu'ils doivent pouvoir supporter à la fermeture sur court circuit, je me demande si ces trucs ne sont pas capables de commuter en utilisation très intermittante des charges bien plus fortes que ce qui est indiqué, tant qu'on ne passe pas son temps à fermer / ouvrir à pleine puissance, dans un cadre loisir et non industriel (genre quelques centaines de commutations par an).
Je ne parle ici que de coffrets de proximité. Les contacteurs qui sont dans les armoires sont eux correctement dimensionnés.
Ca m'ennuierait de ne pas pouvoir utiliser deux de ces coffrets, d'autant que les cinq alignés rentrent pil poil à un emplacement idéal, et que de plus gros me poseraient un problème de place. Et puis, c'est pas donné, ces machins. Sauf des trucs sur eBay UK qui doivent être made in ROC (là, c'est carrément cadeau).
J'ai quelques interrogations à propos de petits coffrets de proximité. J'ai un lot de Legrand 226-60.
Ith = 20 A
AC21 = 16A
AC3 = 4 kW
(mais en 3 x 400 V, pas en 1 x 230 V !)
J'ai 5 trucs à brancher, dont 2 posent problème. Un variateur mono/tri 4 kW et un compresseur mono 2.2 kW. Ces interrupteurs sectionneurs ne sont pas destinés à démarrer / arrêter des moteurs à pleine charge, ni à servir d'organes de sécurité. Pour ça j'ai un interrupteur sectionneur bien plus gros, en aval dans le circuit, entre le différentiel et les différents disjoncteurs (en plus de vrais arrêts d'urgence sur chaque machine). Ils sont destinés à isoler (consigner avec un collier colson, c'est pratique) les circuits, et à alimenter / couper les appareils, à vide, sauf le compresseur qui peut démarrer.
Pour info :
- le compresseur 2.2 kW est sur un circuit 20 A. Jamais ça ne disjoncte. Un compresseur, ça démarre à vide (clapet de décharge), donc à puissance minimum (mais à cos phi moisi).
- j'ai testé le var 4 kW du tour sur un circuit 20 A sans problème : en cas de surcharge moteur, le var. réagit avant le disjoncteur. En plus il n'y a pratiquement aucune chance que j'utilise ce tour à pleine puissance.
Quand on regarde ce qu'imposent les normes sur les interrupteurs sectionneurs, en particulier les courants énormes qu'ils doivent pouvoir supporter à la fermeture sur court circuit, je me demande si ces trucs ne sont pas capables de commuter en utilisation très intermittante des charges bien plus fortes que ce qui est indiqué, tant qu'on ne passe pas son temps à fermer / ouvrir à pleine puissance, dans un cadre loisir et non industriel (genre quelques centaines de commutations par an).
Je ne parle ici que de coffrets de proximité. Les contacteurs qui sont dans les armoires sont eux correctement dimensionnés.
Ca m'ennuierait de ne pas pouvoir utiliser deux de ces coffrets, d'autant que les cinq alignés rentrent pil poil à un emplacement idéal, et que de plus gros me poseraient un problème de place. Et puis, c'est pas donné, ces machins. Sauf des trucs sur eBay UK qui doivent être made in ROC (là, c'est carrément cadeau).