J'ai un groupe électrogène 3 phases + neutre 400V 20 KVA, je l'utilisais de temps en temps à l'atelier,
Je voudrai maintenant l'utiliser pour alimenter toute la maison en cas de coupure de courant, à l'atelier c'était des gros consommateurs de courant ne craignant pas trop les variations de tensions, cela n'est pas le cas pour l'habitation.Le groupe sera faiblement sollicité et dans ce cas la tension monte à +/- 440V (à vide sans consommation).
Quelle serait la solution pour avoir une tension convenable acceptée par différents consommateurs électroniques sans dommages pour eux.
Un régulateur ou stabilisateur de tension ferait-il l'affaire ou une solution financièrement plus acceptable est-elle possible.
Merci, bon dimanche à toutes et à tous.
J'ai un groupe électrogène 3 phases + neutre 400V 20 KVA, je l'utilisais de temps en temps à l'atelier,
Je voudrai maintenant l'utiliser pour alimenter toute la maison en cas de coupure de courant, à l'atelier c'était des gros consommateurs de courant ne craignant pas trop les variations de tensions, cela n'est pas le cas pour l'habitation.Le groupe sera faiblement sollicité et dans ce cas la tension monte à +/- 440V (à vide sans consommation).