Groupe électrogène non AVR

  • Auteur de la discussion STANOR
  • Date de début
S

STANOR

Compagnon
Bonjour,
Je possède un groupe électrogène diésel non avr que je voudrai utiliser comme groupe de secours, mon installation comporte plusieurs consommateurs électroniques, pensez-vous qu'il serait possible d’alimenter ces divers éléments électroniques au départ de la sortie monophasé en ajoutant un stabilisateur de tension .(sans savoir si ce groupe est pur sinus )
Merci.

460365718-mosa-ge-10000-ds-gs-380-en-220-volt-10-kva.jpg


460365718_4-mosa-ge-10000-ds-gs-380-en-220-volt-10-kva_002.jpg
 
M

MIC_83

Compagnon
Bonjour à tous et toutes,

Stanor, à priori rien n’empêche cette utilisation, à voir du coté des consommateurs d'une part et de l'utilisation attendu (durée de fonctionnement).
Les appareils électronique supportent bien mieux les variations de tensions que les frigos ou congélateurs.

J'ai un GENELEC de 4.5kw diesel depuis les années 2000.
Il joue correctement son rôle d'alimentation de secours (en gros une à deux fois par an avec des coupures variables de 12 à 24h).
Il alimente toute la maison, en prenant soins avant sa mise en route de couper les gros consommateurs tel que chauffe-eau, chauffage électrique (sauf un), lave-linge ou lave-vaisselle, four, plaque de cuisson.
Dans ces conditions, il n'a jamais posé de problème si ce n'est cette fameuse variation de tension visible sur l'éclairage avec lampes à incandescence.
Moins vrai aujourd'hui aves l'éclairage LED.

Si cela à pu t'être utile.
Bien cordialement
Michel
 
S

STANOR

Compagnon
Bonjour, Merci pour ces infos qui me rassurent, de l'électronique on en retrouve un peu partout maintenant, comme il n'y aura pas de démarrage automatique du groupe je déconnecterai les consommateurs qui créent des pointes de courant aux démarrages.
Passe un bob W.E. Georges
 
M

MIC_83

Compagnon
Petite précision,

Ayant connu des dégâts occasionnés par la foudre, j'utilise depuis des onduleurs pour la protection du matériel informatique en sus des protections parafoudre en tableaux électrique et multimédia. Le reste des équipements ne s'est jamais plaint.
Il faut préciser que tout les appareils électronique de nos jours fonctionnent avec des alimentations à découpage qui incorporent des régulateurs de tensions en interne et acceptent des tensions en entrée sur une plus large "plage" que les anciennes alimentations dites "linéaires".
Malgré tout, certains modèles "bas de gamme" finissent par déposer les armes si ta tension fait le yoyo !

Bon Weekend également
Michel
 
S

STANOR

Compagnon
RE...ce qui me fait peur, c'est que j'ai beaucoup à perdre en cas de problèmes ( vidéo surveillance, système d'alarme, régulation du chauffage...) je connais sommairement le principe des onduleurs mais c'est très superficiel, par contre je sais faire en sorte que ces équipement soit automatiquement hors service en cas de coupure de réseau et soit reconnectés manuellement lorsque le réseau est de nouveau présent.
Bonne fin de soirée.
 
S

STANOR

Compagnon
Bonsoir, je sais que cela existe sans en connaitre le fonctionnement c'est peut-être une solution, si vous pouviez n'en dire plus je suis preneur de chaque conseils .
Merci.
 
U

uelbud

Guest
pour certain lieu j'ai un groupe avr mais l'avr n'est pas parfait une mes mes machine de marque à régime constant en à fait les frais meuleuse à variateur et régime constant ........quelque soit la charge le régime sélectionné ne change pas

donc en cherchant plus il s"avère que la variation de tension et de fréquence suivant la charge du groupe et relativement importante
donc j'ai cherché chez une solution viable sans tombé dans des système hors de prix

un amis qui travaille pour un groupe qui commercialise ce système de stabilisation de tension

que j'ai testé avec un ocisilo la tension reste stable à 230 v fréquence entre 51 et 53 hertz quelque soit la charge du groupe le régulateur fait le reste

par contre je ne l'utilise pas au dessus de sont potentiel je protège mes machine sensible banc tav ordi et autre machine sensible


pour t'ont groupe je pense qu'il s'agit d'une version diode condo très bien pour les chantier et demande de forte puissance mais la tension et la fréquence et plus fluctuante q"un avr ......................

fabrication italienne la partis puissance corespond certainement au version agricole et chantier

sur les version pro souvent un boitier sup et proposé pour résoudre ce problème pour les appareil avec électronique mais le prix xxl

ce n'ai pas le basculeur en cas de coupure .... celui la ont en trouve aussi à des prix raisonné .......la consigne pour l’installation n'est pas erroné il faut vraiment connaitre comment installé..................... une connaissance a voulut bricolé edf à pas apprécié groupe et boitier hs

http://www.usines-diffusion.com/accessoires-pour-groupes-electrogenes/coffret-de-secours/

les inverter sont prévue pour cela mais pas les ordi sauf les portable à condition que la fréquence soit stable dans la limite edf sinon l'lim chauffe et grille



mes groupe sport auto vienne de chez eux pas de soucis ni garantit ni matériel la société et un grand groupe français EGI ... ici pour les particulier

pourtant sollicité au maxi pendant de longue heure

si tu veut être tranquille il faut des diesel ....il fonctionne au fuel rouge ....par contre le diesel et plus bruyant les fréquence du bruit sont plus sourd mais présente ...donc bien isolé pour les voisin ......... cela non pas besoin de les faire refroidir tous les 3/4 h ou des version refroidissement liquide la plus de soucis

cher encore que en ocass ça ce trouve les moteur sont connut pour leur fiabilité Yanmar et autres Lonbardini



fait attention au puissance pour les groupe by tension il faut prendre en compte seulement la base si un tri la tu peut exploité le max i par contre pour le mono attention tu déséquilibre le bobinage qui n’apprécie pas les différence de puissance et souvent ça grille

que ce soit par la séparation en 380 3 phase + neutre + terre ou utilisation des prise mono

il faut bien lire la doc certain dispose de double bobinage donc prudence

ci ça grille ça ne rentre pas dans la garantit pour mon utilisation j'ai deux distinct


si lantz je dois avoir une doc sur les génératrice



si tu a d'autres question soit plus précis a +
 
Dernière édition par un modérateur:
J

jetpack2013

Compagnon
bonjour
la ou je vis les coupures sont monnaie courantes ,il n'y a pas une semaine sans decrochage ,la solution qui est appliquée ici est tres basique mais efficace ,j'ai aussi les memes materiels que toi a proteger ,mon groupe est un mitsubishi 12 kva d'origine militaire en tri , toutes les applications sont précédeés par un onduleur comme ceux prevus pour les ordinateurs ,en ce qui concerne les frigos et les machines elles sont branchées en direct a ce jours le systeme n'as jamais montré de failles et rien n'as grillé
 
S

STANOR

Compagnon
Bonjour et merci pour toutes ces infos,
Le groupe est un diesel, au départ mon idée était d'utiliser la sortie mono pour disposer d'une intensité supérieur mais en regardant ce que le marché propose je vais peut-être changer mon fusil d'épaule et utiliser la sortie triphasé et si les finances le permettent réguler directement l'ensemble de l'installation.
 
U

uelbud

Guest
en dehors des version spécialisé ou industrie dont les bobinage ne sont pas du tous les même

tu ne dois pas dissocié les phase sur un tri ça grille à chaque fois d'autant que si tu divise les phase tu n'aura pas le résultat souhaité

mon tri diesel 8.2 kw si j tire 1000w sur le mono qui et un phase tiré du tri ça saute même si le constructeur te dit ça dois fonctionné j'ai fait venir sont tech il à était obligé de le reconnaitre devant l'expert j'ai eu le mono pour l 1/4 du prix en compensation


j'ai plusieurs connaissance qui ce sont entêté résultat tous et grillé pas de garantit

si tes besoin sont mono prend un mono


si tu a de gros besoin passe en génératrice agrcole avec un moteur classique refroidissement eau ou une bonne ocass prendre en compte la consomation
 