Etant en train de faire le coffret de mon atelier, je me pose une petite question sur la résistance servant à la fonction test des interrupteurs différentiel.
Pour que vous puissiez vous situer, mon raccordement est est de type triphasé 230 volts (donc sans neutre, encore courant en Belgique), et pour les besoins de mes machines j'ai un autotransfo 230/400 volts qui me permet d'avoir du 3P 400 volts. Ces deux tensions cohabitent dans ce nouveau coffret (mono 230, tri 230, tri 400), chaque type étant placé derrière un différentiel 4P 30 mA, (à chaque fois sans conducteur neutre raccordé évidemment).
Comme la résistance de la fonction test se trouve entre une phase et le neutre, j'ai câblé les différentiels en mettant L3 sur la borne réservée au neutre, comme on fait d'habitude dans ce cas, pas de problème.
Là où je m'interroge, c'est pour la partie 3P 400 volts (j'insite bien pour que tout le monde suive, il n'y a toujours pas de conducteur neutre), car fatalement en mettant une des phase à l'emplacement de la borne réservée au neutre, la résistance de test va se retrouver sous une tension de 400 volts et non pas les 230 volts pour lesquels elle est dimensionnée.
Elle va donc dissiper une puissance trois fois plus grande que lorsqu'elle est branché normalement (sur du 2P 230 ,3P 230 ou 4P 400), comme certains d'entre vous ont certainement déjà démonté un différentiel, je me demandais si ces résistances de test sont d'une puissance largement supérieur à celle qu'elles dissipent en temps normal ou s'il y a un risque de les détruire lors des tests sur mon installation un peu spéciale?
Pour la valeur du test, c'est sûr que je me retrouve avec un courant de défaut "simulé" qui est environ 1,7 x Id, soit environ 50 mA (enfin, moins la précision du système de test), mais ça ne me dérange pas.
Voilà, c'est vraiment par curiosité, intuitivement je ne pense pas qu'il y aura de problèmes lors des tests, mais en attendant d'avoir l'occasion de regarder à l'intérieur d'un différentiel pour vérifier, j'en appelle à vos connaissance
Merci.
François
Etant en train de faire le coffret de mon atelier, je me pose une petite question sur la résistance servant à la fonction test des interrupteurs différentiel.
Pour que vous puissiez vous situer, mon raccordement est est de type triphasé 230 volts (donc sans neutre, encore courant en Belgique), et pour les besoins de mes machines j'ai un autotransfo 230/400 volts qui me permet d'avoir du 3P 400 volts. Ces deux tensions cohabitent dans ce nouveau coffret (mono 230, tri 230, tri 400), chaque type étant placé derrière un différentiel 4P 30 mA, (à chaque fois sans conducteur neutre raccordé évidemment).
Comme la résistance de la fonction test se trouve entre une phase et le neutre, j'ai câblé les différentiels en mettant L3 sur la borne réservée au neutre, comme on fait d'habitude dans ce cas, pas de problème.
Là où je m'interroge, c'est pour la partie 3P 400 volts (j'insite bien pour que tout le monde suive, il n'y a toujours pas de conducteur neutre), car fatalement en mettant une des phase à l'emplacement de la borne réservée au neutre, la résistance de test va se retrouver sous une tension de 400 volts et non pas les 230 volts pour lesquels elle est dimensionnée.
Elle va donc dissiper une puissance trois fois plus grande que lorsqu'elle est branché normalement (sur du 2P 230 ,3P 230 ou 4P 400), comme certains d'entre vous ont certainement déjà démonté un différentiel, je me demandais si ces résistances de test sont d'une puissance largement supérieur à celle qu'elles dissipent en temps normal ou s'il y a un risque de les détruire lors des tests sur mon installation un peu spéciale?
Pour la valeur du test, c'est sûr que je me retrouve avec un courant de défaut "simulé" qui est environ 1,7 x Id, soit environ 50 mA (enfin, moins la précision du système de test), mais ça ne me dérange pas.
Voilà, c'est vraiment par curiosité, intuitivement je ne pense pas qu'il y aura de problèmes lors des tests, mais en attendant d'avoir l'occasion de regarder à l'intérieur d'un différentiel pour vérifier, j'en appelle à vos connaissance
Merci.
François