J
jacounet
Compagnon
Salut à tous.
Je veux pas vendre ma camelote...mais une alim 12 Volts à 36/48 Volts ...supportant 50/100Ampères voir plus , j'ai ça en conception .
Matériel :
-un transfo qui supporte cette puissance , donc ici 36x50= 1800 Watts au min à 48X100=4800 Watts max ..un secondaire à point milieu avec la tension qui va bien pour aller à 48 Volts (48x0.707=34 Volts efficaces suffisent ) ,
- deux thyristors 100 Ampères , et une commande gâchette tenant environ 1/100 ème de la puissance de sortie ,
- une capa de sortie tenant 1A pour 1000µF soit ici une capa de 47 000µF/63 Volts.
Un transfo 1200 Watts de four µ onde peut convenir , avec 70 spires au secondaire , avec point milieu à 35 spires ...
Il faut 2 selfs raboteuses de courant en sortie série sur chaque thyristor pour ne pas dépasser 100 Ampères en sortie .( entre 0.5 et 1 µH)
Alim robuste, facilement réparable , réglable ici de 12 Volts à 48 Volts , avec une régulation inférieure au Volt .
Défaut ...pas de protection contre les courts circuit .( on peut toutefois en faire/rajouter une)
Voir le schéma de cette alim "dans soudeuse à décharge de condensateur" ...
A+.
Jac .
Je veux pas vendre ma camelote...mais une alim 12 Volts à 36/48 Volts ...supportant 50/100Ampères voir plus , j'ai ça en conception .
Matériel :
-un transfo qui supporte cette puissance , donc ici 36x50= 1800 Watts au min à 48X100=4800 Watts max ..un secondaire à point milieu avec la tension qui va bien pour aller à 48 Volts (48x0.707=34 Volts efficaces suffisent ) ,
- deux thyristors 100 Ampères , et une commande gâchette tenant environ 1/100 ème de la puissance de sortie ,
- une capa de sortie tenant 1A pour 1000µF soit ici une capa de 47 000µF/63 Volts.
Un transfo 1200 Watts de four µ onde peut convenir , avec 70 spires au secondaire , avec point milieu à 35 spires ...
Il faut 2 selfs raboteuses de courant en sortie série sur chaque thyristor pour ne pas dépasser 100 Ampères en sortie .( entre 0.5 et 1 µH)
Alim robuste, facilement réparable , réglable ici de 12 Volts à 48 Volts , avec une régulation inférieure au Volt .
Défaut ...pas de protection contre les courts circuit .( on peut toutefois en faire/rajouter une)
Voir le schéma de cette alim "dans soudeuse à décharge de condensateur" ...
A+.
Jac .
Dernière édition: