Disjoncteur Differentiel

rogeroge
Apprenti
11 Novembre 2007
52
38
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour
Sur l’installation électrique de mon atelier
( atelier-rogeroge-t6443.html)
J’ai mis des protections avec disjoncteur sur chaque prise
Donc toute les machine son protégées
Par contre je n’ais pas de différentiel 30 ma il y a que le 300ma avec le compteur EDF
Est-ce que je peux en rajouter un pour tout mon atelier, c’est à dire à l'arrivée générale et de quel ampérage

Je cherche aussi 2 relais protection thermique
mod: LR2 D 1314 de 7 a 10 A
Télémécanique(shneider)

Merci

976a_2.JPG
 
Modeste
Apprenti
6 Juin 2008
197
Cher Nord
Bonjour,

Tu peux effectivement ajouter un interrupteur différentiel (moins onéreux qu'un disjoncteur diff). Partant du principe que tes machines ne tourneront pas en même temps, un IDF de 40A remplira bien la fonction.
Si tu dégote un 63A 30mA il fonctionnera pareil, l'intensité indiquée étant le maxi qui doit être imposé à la bête en fonctionnement normal. La protection sur-intensité sera assurée par les divers disjoncteurs de ton installation.

J'ai un 40A Merlin Gérin en stock, il est chez toi pour 50 euros

Gérard

PS En triphasé, bien entendu !
 
rogeroge
Apprenti
11 Novembre 2007
52
38
  • Auteur de la discussion
  • #3
Bonsoir Modeste

Merci pour ta réponse
Roger
 
rogeroge
Apprenti
11 Novembre 2007
52
38
  • Auteur de la discussion
  • #5
C’est du tri
je vais essayer d’en trouver un pas cher sur ebay ou sur leboncoin
 
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
4 973
FR-28360
Pour un atelier il faut prendre un différentiel avec un retard au déclanchement, sinon un variateur avec un bon filtre fera tous sauter.
Ce sujet a déjà été evoquer, il faudrait faire une petite recherche.
 
rogeroge
Apprenti
11 Novembre 2007
52
38
  • Auteur de la discussion
  • #7
CNCSERV a dit:
Pour un atelier il faut prendre un différentiel avec un retard au déclanchement, sinon un variateur avec un bon filtre fera tous sauter.
Ce sujet a déjà été evoquer, il faudrait faire une petite recherche.
bjr
J’ai rien trouvé
Alors Je dois installer quoi ?
peut tu expliquer
Merci
 
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
4 973
FR-28360
faire une recherche avec ¨micromaster disjoncteur saute¨ il y a tout les renseignements. Desolè Je ne peut pas de copier/coller
 
rogeroge
Apprenti
11 Novembre 2007
52
38
Petite précision car je crois qu’on s’égare
Je n’ai pas de variateur sur mon installation
J’ai un contrat EDF pro en triphasé
 
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
4 973
FR-28360
rogeroge a dit:
Petite précision car je crois qu’on s’égare
Je n’ai pas de variateur sur mon installation
J’ai un contrat EDF pro en triphasé
Dans le discutions il y a une référence de différentiel qui convient.
Un différentiel coute assez cher, autant en acheter un qui convienne.

celui d'amaris :Legrand 'HPI' Référence du disjoncteur: 086 85 pour la version 40A.
le mien : Merlin Gerin Multi9 Sie
 
Berola
Compagnon
25 Octobre 2008
1 896
Vallée du Rhône
Bonsoir
"Pour un atelier il faut prendre un différentiel avec un retard au déclanchement, sinon un variateur avec un bon filtre fera tous sauter. "
Faux !
Tout mon atelier est protégé par un différentiel normal de 30 ma
J'utilise trois variateurs ,quelquefois deux simultanément et rien ne saute !
@+
 
CNCSERV
Compagnon
27 Décembre 2007
4 973
FR-28360
Berola a dit:
Bonsoir
"Pour un atelier il faut prendre un différentiel avec un retard au déclanchement, sinon un variateur avec un bon filtre fera tous sauter. "
Faux !
Tout mon atelier est protégé par un différentiel normal de 30 ma
J'utilise trois variateurs ,quelquefois deux simultanément et rien ne saute !
@+
Alors d'aprés toi je serai un menteur ?
Pourquoi j'ai changé le mien a ton avis ?
Ce n'est pas parceque chez toi ça ne saute pas, que ça ne saute pas chez les autres tu aurais dut regarder le lien d'amaris !

EDIT: Infos ici page A59
 
Berola
Compagnon
25 Octobre 2008
1 896
Vallée du Rhône
Holà !!! CNCSERV ! on se calme !!
A la lecture de l'autre post on se rends compte que certains ont des connaissances en électricité/électroniques spéciales et quelque peu dangereuses!!
Si on est obligé de mettre des différentiels retardés c'est que les variateurs sont particulièrements "fuyards" comme on dit au boulot sur les materiels qui font déclancher en dépit du bon sens.
Bien cablé , bien réglé , un bon matériel bien conçu ne doit "fuir" que de quelques milliampères , voire pas du tout !
Faut croire que Siemens ou ALTIVAR ne sont pas si bons que ça !
@+
 
armaris
Compagnon
16 Janvier 2008
750
C'est le week-end, restez cool et prenez une bière :wink: .

@Berola,
Ta conclusion est bonne, ils ne sont pas si bon que ça.
Certaines marques n'ont pas de courant de fuite à la terre et d'autre comme le Micromaster (série 3) ne sont pas bon sur ce point :x .
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Sujets similaires Forum Date
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Demandes d'estimation
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electronique
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
Haut