Disjoncteur differentiel 230 et 415 équivalents?

  • Auteur de la discussion Satamax
  • Date de début
S

Satamax

Compagnon
B'soir tout le monde!

Bon, des spécialistes m'ont expliqué comment fonctionnait le triphasé! Que j'ai vaguement compris

https://www.usinages.com/threads/abonnement-electrique-trop-faible.79440/page-2

Souvent dans des vieilles instalations, j'ai vu des disjoncteurs differentiels deux poles 415v, utilisés sur du 230v.

Quelqu'un pourrait il m'expliquer?

J'avais besoin d'une série de prises 230v pour mon atelier, entre phase et neutre. Pour une partie assez éloignée du tableau tri. J'ai tiré en 2.5, avec 8 prises. Ce qui est le maxi, mais il faut un disjoncteur de 20 ampères pour 8 prises. Donc, ni une ni deux, j'ai mis celui que j'avais en 415v, prévu pour deux phases, avec un 30 mili. Est-ce-que le montage est bon? Ce que je veux dire, c'est que je l'ai déja vu faire. Dans des instalations d'hotel par exemple. Donc, ça doit être autorisé?

J'ai trois lignes de prises dans l'atelier. Une sur un diff 16 ampères, une sur un diff en 20 ampères, et la dernière, que je viens de monter, sur ce differentiel 415. Chaqune sur une phase différente. Tout ce que j'espère, c'est que le consuel ne me casseras pas les .............! :D Je suis toujours sur le compteur de chantier!


Merci pour votre intérèt!
 
S

slouptoouut

Compagnon
Bonjour,

est ce que le de disjoncteur diff "retombe" quand on presse le bouton "test" ? (c'est surtout ça qui est important ! qu'il fonctionne et qu'on puisse tester son bon fonctionnement ...)
 
S

Satamax

Compagnon
J'ai pas essayé! :D

Mais un truc qui me viens à l'esprit, la partie disjoncteur, c'est 20A a 415v, donc pas a 230! :(
 
J

jekaspa

Compagnon
B'soir tout le monde!

Bon, des spécialistes m'ont expliqué comment fonctionnait le triphasé! Que j'ai vaguement compris

https://www.usinages.com/threads/abonnement-electrique-trop-faible.79440/page-2

Souvent dans des vieilles instalations, j'ai vu des disjoncteurs differentiels deux poles 415v, utilisés sur du 230v.

Quelqu'un pourrait il m'expliquer?

J'avais besoin d'une série de prises 230v pour mon atelier, entre phase et neutre. Pour une partie assez éloignée du tableau tri. J'ai tiré en 2.5, avec 8 prises. Ce qui est le maxi, mais il faut un disjoncteur de 20 ampères pour 8 prises. Donc, ni une ni deux, j'ai mis celui que j'avais en 415v, prévu pour deux phases, avec un 30 mili. Est-ce-que le montage est bon? Ce que je veux dire, c'est que je l'ai déja vu faire. Dans des instalations d'hotel par exemple. Donc, ça doit être autorisé?

J'ai trois lignes de prises dans l'atelier. Une sur un diff 16 ampères, une sur un diff en 20 ampères, et la dernière, que je viens de monter, sur ce differentiel 415. Chaqune sur une phase différente. Tout ce que j'espère, c'est que le consuel ne me casseras pas les .............! :D Je suis toujours sur le compteur de chantier!


Merci pour votre intérèt!
Bonsoir
il y a forcement une différence entre les deux
le 230v est prévu pour une utilisation en monophasé et la protection thermique est seulement sur la phase mais la coupure ce fera sur neutre et phase
le 430v est quand a lui pour une utilisation en biphasé et la protection thermique est sur les deux phases idem pour la coupure
qui ce fera sur les deux phases
en pratique la conception du biphasé (430V) implique des isolements internes plus important
Pour un réseau équilibré il vaudrait mieux avoir 3 disjoncteurs 230V magnéto thermique de même valeur
si les 3 lignes sont de section suffisantes ou de valeurs adaptées
La protection différentielle étant assurée par la protection du compteur de chantier il n'est pas nécessaire d'en avoir une supplémentaire sur chaque départ a moins de vouloir protéger les lignes par des 30ma pour des raisons particulières
Autant faire simple et ne pas tendre la perche au consuel pour chercher la petite bête
Cdlt F.
 
F

FB29

Rédacteur
Bonjour,

Pour ce départ de ligne tu n'est plus en triphasé mais en monophasé phase + neutre :roll: ...

Départ 8 prises monophasé 230 V : ligne en 2,5 mm2, départ protégé par un disjoncteur de ce type que l'on trouve partout en GSB:

Legrand 60018623-1-0-3866135.jpg


Les interrupteurs différentiels protègent en principe un ensemble de départs (en général une rangée d'un tableau) ou un départ qui a besoin d'une protection spécifique (local humide, extérieur ...) ...

Tableau électrique 99519_sch_ma_tableau_elec.jpeg


Ce que j'ai fait pour mon extension: un interrupteur différentiel 30 mA par rangée et départs séparés pour chaque pièce et chaque consommateur (groupe de prises, éclairage, chauffe-eau, VMC ...) ... Dans ton cas tu aurais une phase par rangée :roll: ...

IMAG1617 - Copie.JPG


Souvent dans des vieilles instalations, j'ai vu des disjoncteurs differentiels deux poles 415v, utilisés sur du 230v
Je comprends pas ... tu peux mettre des photos de tes 3 appareils :roll: ?

Merci :-D !

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:
E

eryablue

Nouveau
Bonjour

Qui peu le plus peu le moins, un disjoncteur bipolaire 415 marchera en lieu et place d un monopolaire 230.

Cordialement

Erya

Envoyé de mon Redmi Note 2 en utilisant Tapatalk
 
S

Satamax

Compagnon
FB29, je sais comment ça se fait.

Mais ayant plein de disjoncteurs differentiels, je ne me casse pas la tète. J'en colle un par circuit. De la bonne valeur. Enfin, mon tableau à l'ancienne implantation, de haut en bas. C'est un ancien tableau de cuisine pro. 70 ou 80cm de haut 60 de large! :D

J'ai un differentiel 63 ampères tétra en tête. Avec un 300 mili devant avec arrèt d'urgence. Et un gros 100 ampères en toute tête de ligne.

  • Le diff que j'ai utilisé, c'est le même que ci dessous, deux poles en 380. Sauf que celui la n'est pas marqué 220/380, mais seullement 415. Puis tu à les photos du haut et du bas du tableau. Je sais le bornier n'est pas protégé. e suis en train de le modifier petit à petit. Il faudrait que je vire les disjoncteurs en tri en bas, et que je renumerote tout les fils. Je ne mets que des lignes en tétra. Vu que j'ai souvent la lumière et les commandes en 220 sur les machines.

Mais tout ça ne me dis pas si la tension nominale du disjoncteur est plus haute 415 pour du 230, l'intensitée augmenteras elle? Si oui, ce n'est pas bon.


Enfin, merci pour vos réponses les mecs.
WP_001298.jpg
WP_001308.jpg
WP_001307.jpg
 
J

jekaspa

Compagnon
Mais tout ça ne me dis pas si la tension nominale du disjoncteur est plus haute 415 pour du 230, l'intensitée augmenteras elle? Si oui, ce n'est pas bon
cela ne change rien pour l'intensité qu'elle soit avec une tension de 230V ou de 430V
quant tu as un fusible classique de 10A il fondra aussi bien a 10V ou a 100V
la seule différence pour les disjoncteurs est leur conception en fonction des tensions utilisée
Cdlt
 
S

slouptoouut

Compagnon
...enfin si , le gros 100A ne disjonctera sans doute jamais de lui même, mais il servira quand même a quelque chose ...en guise d'inter de coupure d'urgence en tête , pour isoler manuellement du réseau l'ensemble de l'installation

d'ailleurs, en fait, j'ai bien l'impression que, ce 100A, ce n'est pas un disjoncteur, mais simplement un inter tétrapolaire ! Donc que cet appareil n'est fait que pour assurer une coupure manuelle , soit précisément ce qu'il faut pour une coupure d'urgence en tête (sauf qu'il n'est pas doté d'une poignée de couleur rouge ...puisque, théoriquement et dans les normes, un inter de coupure d'urgence doit avoir une poignée rouge )

Bon, pour le fun, vous pourriez le peindre en rouge avec un petit pinceau et un petit pot de peinture , comme pour le modélisme !
 
Dernière édition:
S

Satamax

Compagnon
le 100A ne sert a rien si il est après le 63A
Il est avant, le bleu en haut à droite.

Donc, ligne du haut. Un cent amps à droite, avec du 10² qui rentre dedans je crois. Provenant du compteur de chantier. Un 300ma 63 ampères avec le contact d'arrèt d'urgence, qui prends le jus en sortie du cent amps. Et ensuite un petit 10 ou 15 amps 30mili pour la lumière. Et enfin à gauche, le 63 ampères 30 mili que j'ai rajouté en série avec les 300 mili. J'aurrais pu en enlever. Mais l'arrèt d'urgence est bien pratique, et ils préconisent un 300 mili après le disjoncteur d'abonné. Donc, je l'ai laissé. Le 100 amps pourrait partir. Mais ça vas me faire mon départ pour l'appart au dessus. Franchement il n'est pas mal ce coffret.
 
S

slouptoouut

Compagnon
Ah oui, une remarque de "non-conformitée" :
Les conducteurs de protections (vert-jaunes) se trouvent "mis en série" sur les borniers des départs, en bas de l'armoire...Or il ne devrai pas être branchés ainsi, mais connectées individuellement à une barrette à bornes .
 
J

jekaspa

Compagnon
Il est avant, le bleu en haut à droite.

Donc, ligne du haut. Un cent amps à droite, avec du 10² qui rentre dedans je crois. Provenant du compteur de chantier. Un 300ma 63 ampères avec le contact d'arrèt d'urgence, qui prends le jus en sortie du cent amps. Et ensuite un petit 10 ou 15 amps 30mili pour la lumière. Et enfin à gauche, le 63 ampères 30 mili que j'ai rajouté en série avec les 300 mili. J'aurrais pu en enlever. Mais l'arrèt d'urgence est bien pratique, et ils préconisent un 300 mili après le disjoncteur d'abonné. Donc, je l'ai laissé. Le 100 amps pourrait partir. Mais ça vas me faire mon départ pour l'appart au dessus. Franchement il n'est pas mal ce coffret.
J'ai fait un zoom sur ton disjoncteur de tète différentiel , le lis 63A 0,030Ma
c'est un différentiel 30Ma ?
ce qui vous dire que tous les autres différentiels qui sont montés après ne servent a rien car le premier
qui va déclencher est celui qui est en tète
Cdlt
 
S

Satamax

Compagnon
Bonjour,

est ce que le de disjoncteur diff "retombe" quand on presse le bouton "test" ? (c'est surtout ça qui est important ! qu'il fonctionne et qu'on puisse tester son bon fonctionnement ...)
Slouptoouut, j'ai fais le test, il retombe.

Jekaspa, je sais que ça devrait se comporter comme ça. Mais je suis bète et méchant. J'ai des diff à revendre. Donc, j'en colle de partout.

Bretelles et ceinture, tout ça tout ça! :D
 

Sujets similaires

B
Réponses
62
Affichages
2 697
Bambi
B
D
Réponses
6
Affichages
850
Donuts
D
F
Réponses
11
Affichages
9 065
focalefixe
F
lumberjack
Réponses
26
Affichages
4 418
lumberjack
lumberjack
alex vintage parts
Réponses
15
Affichages
701
alex vintage parts
alex vintage parts
P
Réponses
51
Affichages
2 881
pro-ms
P
Haut