C
Chani
Compagnon
Hello
Ben dans ce cas la ne mets pas de batterie de condensateurs... au contraire tu vas augmenter ta puissance apparente et donc payer plus cher... du moment que ton cos Phi reste dans ce que demande ton fournisseur d'énergie.
Je tiens à préciser que les cos phi de la plupart des moteurs dont la puissance est inférieur à 5kW se situe entre 0.85 et 0.95.
Si on regarde les cos phi des moteurs plus petit de 0.1 à 0.75kW, il est courant de trouver des valeurs comprise entre 0.7 à 0.85.
Les moteurs les plus puissant ont de bien meilleur cos phi... hors ce n'est pas ce que tout à chacun possède dans son atelier
Pour en revenir au disjoncteur. Personnellement, j'utilise des disjoncteurs de départ moteur (GV2 M ou GV2 ME ref schneider), donc suivant une Courbe C.
En ce qui concerne le démarrage du tour par le disjoncteur... c'est possible, mais il n'est pas fait pour ça à la base. Il risque de ne pas apprécier le nombre de manipulation. Tu rajoute un petit contacteur de puissance, piloté en 220V, avec une petite boite à bouton et c'est parti... (même si je préfère mettre du 24V sur les boutons, c'est la solution la plus simple).
Sur ce, bonne journée.
MR VECTRA a dit:.. je cherche en fait à faire des économies ,donc tous les moyens sont bons à condition de rester dans les normes ...
Ben dans ce cas la ne mets pas de batterie de condensateurs... au contraire tu vas augmenter ta puissance apparente et donc payer plus cher... du moment que ton cos Phi reste dans ce que demande ton fournisseur d'énergie.
Je tiens à préciser que les cos phi de la plupart des moteurs dont la puissance est inférieur à 5kW se situe entre 0.85 et 0.95.
Si on regarde les cos phi des moteurs plus petit de 0.1 à 0.75kW, il est courant de trouver des valeurs comprise entre 0.7 à 0.85.
Les moteurs les plus puissant ont de bien meilleur cos phi... hors ce n'est pas ce que tout à chacun possède dans son atelier
Pour en revenir au disjoncteur. Personnellement, j'utilise des disjoncteurs de départ moteur (GV2 M ou GV2 ME ref schneider), donc suivant une Courbe C.
En ce qui concerne le démarrage du tour par le disjoncteur... c'est possible, mais il n'est pas fait pour ça à la base. Il risque de ne pas apprécier le nombre de manipulation. Tu rajoute un petit contacteur de puissance, piloté en 220V, avec une petite boite à bouton et c'est parti... (même si je préfère mettre du 24V sur les boutons, c'est la solution la plus simple).
Sur ce, bonne journée.