L
laurentl38
Compagnon
Bonjour,
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité dans un autre poste, mais si ce n'est pas le cas, cela pourra toujours aider certaines personnes, si le cas se présente.
Mon problème à la base, était le fait que ma fraiseuse me faisait tomber le disjoncteur ou directement de compteur EDF au démarrage. Mais de façon complètement aléatoire, une fois ça marche, 2 fois ça saute, 3 fois ça marche, la fois suivante ça saute …
En fait dans cette machine, il y a un gros transformateur de 3,5KVA en 380V. Il s'avère qu'un transformateur au démarrage a besoin d'un courant de magnétisation (même si sa sortie n'est chargée sur rien).
Ce courant de magnétisation ou de démarrage peut varier entre 10 et 13 fois le courant nominal … Donc même avec mon compteur de 18KVA, il était normal que le compteur tombe …
Une solution que j'avais pu trouver, était de mettre une grosse résistance en série avec le transformateur et de la court-circuiter au bout de quelques secondes…
Par exemple
Mais je n'étais pas vraiment satisfait de cette solution.
Dans un sujet, entre 4 lignes j'avais pu, plus ou moins comprendre que HBX360 avait eu un problème similaire.
En le contactant, mon problème avait l'air de bien correspondre au sien. Il m'a donc donné la référence d'un module que l'on nomme « soft starter transformer / switching »
Sa fonction est de mettre sous tension de façon progressive un transformateur au même titre qu'un démarreur progressif pour moteur,
A l'époque, il l'avait acheté chez http://www.fsm.ag/en/production-transformer-relay.php
Je les contacte donc pour obtenir un devis et en commander un.
Malheureusement, ils ne vendent ou ne veulent plus vendre au particulier, même apres négociation, ce n'est pas possible … c'était bien la première fois qu'un Allemand me refuse une vente …
Soit, je suis donc parti à la recherche d'autre fabriquant …
Mais ce genre d'article est très difficile à trouver. Entre ceux qui revendent (au US) sous un autre nom, le produit des Allemands et ceux, qui ont stoppé leur production ( comme Carlo Gavazzi)
On a fait le tour …
Même en contactant directement Schneider, ils n'ont pas pu m'aider ...
Mais là, miracle je tombe sur un site Tchèque http://www.kmb.cz/index.php/en/other/trafostart
Je les contacte, demande d'information, devis, etc …
Des gens super réactifs, et suite à 2, 3 échanges pour être certain de la bonne référence à prendre, je leur passe commande.
A la réception du module, je croise les doigts pour que cela résolve mon problème …
Je monte donc le module dans mon armoire électrique, recâblage du tranfo en mettant le module en série, et un petit réglage (comme indiqué dans leur notice …)
Pour info, chacun de leur module est numéroté et je dois avoir (de tête) le 246 ieme de leur production. Je comprend pourquoi il est si difficile d'en trouver, c'est vraiment un marché de niche, avec bien entendu un certain nombre de brevets dessus (c'est même, clairement inscrit dessus ...)
Je mets sous tension la machine, et là rien ne se passe !!!!
Quand je dis rien ne se passe, cela veut dire que le compteur n'est pas tombé …
J'éteins, je rallume, un jour ou une semaine après, cela marche toujours aussi bien.
Depuis, je n'ai plus eu de problème de compteur qui saute aléatoirement au démarrage de la machine.
En espérant que cela puisse aider d'autres personnes.
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité dans un autre poste, mais si ce n'est pas le cas, cela pourra toujours aider certaines personnes, si le cas se présente.
Mon problème à la base, était le fait que ma fraiseuse me faisait tomber le disjoncteur ou directement de compteur EDF au démarrage. Mais de façon complètement aléatoire, une fois ça marche, 2 fois ça saute, 3 fois ça marche, la fois suivante ça saute …
En fait dans cette machine, il y a un gros transformateur de 3,5KVA en 380V. Il s'avère qu'un transformateur au démarrage a besoin d'un courant de magnétisation (même si sa sortie n'est chargée sur rien).
Ce courant de magnétisation ou de démarrage peut varier entre 10 et 13 fois le courant nominal … Donc même avec mon compteur de 18KVA, il était normal que le compteur tombe …
Une solution que j'avais pu trouver, était de mettre une grosse résistance en série avec le transformateur et de la court-circuiter au bout de quelques secondes…
Par exemple
Mais je n'étais pas vraiment satisfait de cette solution.
Dans un sujet, entre 4 lignes j'avais pu, plus ou moins comprendre que HBX360 avait eu un problème similaire.
En le contactant, mon problème avait l'air de bien correspondre au sien. Il m'a donc donné la référence d'un module que l'on nomme « soft starter transformer / switching »
Sa fonction est de mettre sous tension de façon progressive un transformateur au même titre qu'un démarreur progressif pour moteur,
A l'époque, il l'avait acheté chez http://www.fsm.ag/en/production-transformer-relay.php
Je les contacte donc pour obtenir un devis et en commander un.
Malheureusement, ils ne vendent ou ne veulent plus vendre au particulier, même apres négociation, ce n'est pas possible … c'était bien la première fois qu'un Allemand me refuse une vente …
Soit, je suis donc parti à la recherche d'autre fabriquant …
Mais ce genre d'article est très difficile à trouver. Entre ceux qui revendent (au US) sous un autre nom, le produit des Allemands et ceux, qui ont stoppé leur production ( comme Carlo Gavazzi)
On a fait le tour …
Même en contactant directement Schneider, ils n'ont pas pu m'aider ...
Mais là, miracle je tombe sur un site Tchèque http://www.kmb.cz/index.php/en/other/trafostart
Je les contacte, demande d'information, devis, etc …
Des gens super réactifs, et suite à 2, 3 échanges pour être certain de la bonne référence à prendre, je leur passe commande.
A la réception du module, je croise les doigts pour que cela résolve mon problème …
Je monte donc le module dans mon armoire électrique, recâblage du tranfo en mettant le module en série, et un petit réglage (comme indiqué dans leur notice …)
Pour info, chacun de leur module est numéroté et je dois avoir (de tête) le 246 ieme de leur production. Je comprend pourquoi il est si difficile d'en trouver, c'est vraiment un marché de niche, avec bien entendu un certain nombre de brevets dessus (c'est même, clairement inscrit dessus ...)
Je mets sous tension la machine, et là rien ne se passe !!!!
Quand je dis rien ne se passe, cela veut dire que le compteur n'est pas tombé …
J'éteins, je rallume, un jour ou une semaine après, cela marche toujours aussi bien.
Depuis, je n'ai plus eu de problème de compteur qui saute aléatoirement au démarrage de la machine.
En espérant que cela puisse aider d'autres personnes.