Démarrage groupe diesel

  • Auteur de la discussion Markus22
  • Date de début
M

Markus22

Nouveau
Bonjour à toutes et tous, et meilleurs vœux à chacun !
Je fais appelle à vos compétences et vos lumières pour me dépanner ou tout simplement m'aider sur mes faibles compétences,
Je rencontre des difficultés sur le démarrage de notre groupe électrogène ; lors du démarrage, la manette de gaz ne semble pas tenir, d'ou le ralenti se coupe puis le moteur, dés que je la relache !!
Connaissez vous se comportement ?

Merci pour votre soutien
Markus

20190103_114045.jpg
 
J

Jope004

Compagnon
Bonjour,

Est-ce que ce GE a déjà bien fonctionné ou alors c'est une acquisition récente ?

Il semble y avoir une vis de réglage, peut-être pour le ralenti ?

Normalement il y a une régulation de vitesse aux environs de 1500 ou 3000 rpm. Peut-être qu'elle ne fonctionne pas, ou qu'elle est longue à réagir ?
 
M

mwm

Compagnon
Bonjour,
* On as souvent des soucis quand on est en sous régime p c q le régulateur mécanique n'est pas dans sa plage de régulation ,,,
* Le démarrer et vérifier qu'il tourne bien à une des 2 vitesses , suivant le modèle de moteur, légèrement plus vite pour contrer la charge qui va être appliquée!!
* La vérification se fait avec un fréquencemètre POUR GROUPE et pas celui de ton multimètre, qui ne marque rien d'utile,,
au pire un disque stronboscopique ou bien une lampe alimentée par le groupe et éclairée par une autre lampe alimentée par le réseau, si elle n'est pas a un synchronisme de 50 Hz, elle va papilloter,
* Corriger doucement jusqu'à ce que le papillotement disparaît,,
* Le fréquencemètre se trouve chez Conrad( Pub non payée,,)
 
R

remi30132

Compagnon
Pourquoi les fréquencemetre de multimètre ne vont pas?
 
M

Markus22

Nouveau
Merci pour vos réponses, ce problème est résolu, enfin je pense !!
La batterie étant HS, le démarrage au lanceur ne tenait pas le ralenti, mais en alimentant par des pinces (autres batterie), la clé de démarrage sur position ON, démarrage par le lanceur le moteur tourne parfaitement et tient le ralenti ; la coupure se fait correctement.

En revanche, je n ai pas réussi à le lancer par la commande électrique.

Vous avez des idées ?

Merci encore pour vos conseils et vos suggestions.
 
F

franc-x-marc

Compagnon
salut ,j'ai le meme moteur sur un groupe electrogene , le mecanisme deriere le cache metalique et bof bof , j'a démonte le bazar pour reprendre un peut les jeux et refaire l'emprute du cran qui bloc en mode démarage...


depuis plus de problème
 
L

La bidouille

Compagnon
Bonjour,
* La vérification se fait avec un fréquencemètre POUR GROUPE et pas celui de ton multimètre, qui ne marque rien d'utile,,
au pire un disque stronboscopique ou bien une lampe alimentée par le groupe et éclairée par une autre lampe alimentée par le réseau, si elle n'est pas a un synchronisme de 50 Hz, elle va papilloter,
* Corriger doucement jusqu'à ce que le papillotement disparaît,,
Bonjour,
Ça fait 20 ans que je vérifie la vitesse des moteurs de GE avec un multimètre en position fréquencemètre "metrix ou fluke classique " pour un alternateur avec 2 paires de pôles pour du 50Hz on a 1500 rpm ou 30 rpm/Hz jusqu'à lors ça a toujours donné un résultat correct.
Pour que les ampoules se mettent à papillonner, faut déjà être bas en fréquence à 45 Hz ça reste stable si le régulateur de tension n'est pas trop pourri. ..
 
X

xuaeromreidid

Guest
En temps que bricoleur , j' ai retapé et réparé quelques groupes électrogènes et le bricoleur n' a pas de fréquence mètre , evitons de se vouloir des spécialistes super équipés , je prenais donc mon métrix , je branchais un appareil éléctrique en rapport avec la puissance du groupe et je réglai la tension en suivant le voltmètre (230 v ) , ce qui est bien suffisant pour un groupe !
 
U

uelbud

Guest
la fréquenze en hertz et la tension sont 2 réglage différent sur la machine chinoise ou autres l'un et le régime rotation l'autre si avr et un potar réglage les version diode ont des plage plus large lié au régime et à la construction de la génératrice
 
M

mwm

Compagnon
En temps que bricoleur , j' ai retapé et réparé quelques groupes électrogènes et le bricoleur n' a pas de fréquence mètre , evitons de se vouloir des spécialistes super équipés , je prenais donc mon métrix , je branchais un appareil éléctrique en rapport avec la puissance du groupe et je réglai la tension en suivant le voltmètre (230 v ) , ce qui est bien suffisant pour un groupe !
* La tension est une chose , mais aussi la fréquence pour certaines applications , pour des moteurs qui doivent tourner à la fréquence 50 Hz, des exemples , une base de temps, un pick up, un enregistreur à bande, un enregistreur de données sur papier avec un graphique, tout le monde n'est pas en numérique, il ya encore bien des installations en analogique,,,
* Essayes un orgue Hammond à roues phoniques sur une fréquence approximative de 50 Hz , il sera faux!!
 
L

La bidouille

Compagnon
* La tension est une chose , mais aussi la fréquence pour certaines applications , pour des moteurs qui doivent tourner à la fréquence 50 Hz, des exemples , une base de temps, un pick up, un enregistreur à bande, un enregistreur de données sur papier avec un graphique, tout le monde n'est pas en numérique, il ya encore bien des installations en analogique,,,
* Essayes un orgue Hammond à roues phoniques sur une fréquence approximative de 50 Hz , il sera faux!!
Bonjour,
Je pense que tu te trompe d'application pour ce genre de machine. ..
Ces trucs ne sont pas fait pour faire de la production mais plus pour faire du chantier ou en dépannage en cas de coupure pour cause de cyclone dans les îles. ..
Je n'oserai jamais brancher un appareil haut de gamme en direct sur ce type de machine. ..
Tiens pour la petite histoire, sur la centrale de Mooréa, on fait une comparaison avec une horloge calée sur la fréquence "secteur" et une horloge GPS, tous les soirs entre 23 heures et minuit la centrale est accélérée ou ralentie afin de rattraper le glissement de temps et faire ainsi que les radio réveil dont le quartz est piloté par la fréquence réseau ne se décalent pas ☺
 
X

xuaeromreidid

Guest
C 'est exactement ce que je pensais , ce genre de groupe est fait pour le bricolage ou la maison de campagne , et pas pour alimenter un data center .pas besoin de sortir l' artillerie de précision que seul un professionnel possède !!!!
 
S

slouptoouut

Compagnon
... Et encore, un data center, c'est en principe tout des alimentations à découpage, donc les imprécisions en fréquence, elles s'en fichent du moment que le courant est a peu près propre, et que la tension ne monte pas trop haut !

La ou un groupe électrogène de ce genre ne convient plus, c'est dans le "monde" de la hifi haut de gamme, et des enregistrements sur supports conventionnels (enregistrement ou reproduction de disques, bandes ...) ou dans le monde de la musique ( et des instruments de musique électrique qu'on y connecterais )

Mais, normalement, un tel groupe sert de "groupe de secours" ou de "groupe de chantier" ! Pas pour écouter ou enregistrer de la musique, ni pour en jouer ...
(mais bon, c'étais peut être pas totalement inutile d'ouvrir cette parenthèse, pour les audiophils, ou les musicos ...Ca évitera peut être des déboires, comme constater que ça joue faux ! ou plus génant, que ça esquinte du matériel ! Ce genre de groupe est fait pour alimenter de la lumière, une perceuse, ou un congélateur ... pas pour écouter de la musique classique avec une installation hifi à 50 000 boules ni pour jouer d'un instrument !)

La vérification sans fréquencemètre avec 2 "ampoules" , une sur le groupe, l'autre sur le secteur, consiste a utiliser des lampes à incandescence a filament de tungstène, et de modeste puissance (par exemple 25 ou 40 W) , pour que leur filament "suive" la fréquence (très important ! pas de LED ni de LFC !) et à COMPARER la manière dont elle papillotent , observer le battement relatif (c'est pour ca qu'il en faut deux et qu'il faut regarder les deux ! ) et régler le groupe en conséquence (tout se passe comme , dans le milieu de la musique justement, lorsqu'on accorde un instrument en comparant le "la" d'un diapason (ou d'un accordeur électronique, ou de la tonalité du téléphone ...) et le "la" de l'instrument a accorder ...

(Le "tuuuuut" de la tonalité du téléphone fixe, sur le réseau téléphonique RTC , pour ceux qui l'ont encore ... est le "la 3" de la gamme tempérée, universellement utilisée actuellement , a une fréquence de 440 Hz, et il est assez précis pour accorder un instrument )

Quand aux fréquencemètre, le bon vieux fréquencemètre électromécanique à lames vibrantes (monté d'origine sur certains groupes) suffit pour l'usage auquel il est destiné !
 
Dernière édition:
O

osiver

Compagnon
Tout cela est bel et bon mais à la base, le groupe calait, alors la fréquence au 1/10 Hz ... :tatatata54:
 
S

slouptoouut

Compagnon
...oui, je sais, là, c'est du violon :???:
 
Dernière édition:
J

jetpack2013

Compagnon
nous on s'en sert unpeu pour tout de ces groupes (j'ai fait tourner un atelier de menuiserie avec !!!) ici on n'as pas de demareurs electriques on demarre a la ficelle (c'est un peu sportif!) la seule fois ou ce que tu decrit m'est arrivé c'est l'ecrou central de la commande de gaz qui etait desséré,les vibrations desserait le papillon de bloquage , la regulation de ces moteur est hyper simple deux masselotes contrent la force de tension du ressort lié a la manette de gaz ,a moins que ce ne soit coincé il est quasi impossible que ce soit ça qui pose probleme ,ces moteurs tournent a 3000 trs il suffit d'un compte tour pour arriver a une frequence acceptable par la plupart des appareils menager
et non on ne s'en sert pas qu'en cas de cyclone ou sur chantier "dans les iles " pour enormement de gens c'est leur seule source d'energie
 