démarage vat après coupure de courant

  • Auteur de la discussion resident01
  • Date de début
F

franc0

Apprenti
Salut

pour cela, je pense que tu dois utiliser une commande distante donc alimenter en permanence la borne 5 ( 12v du var ) et la borne 3 pour l'ordre de marche

dans le programme

Fn 3 = 1 ordre de marche
Fn 4 = 1 ou 0 suivant le sens de rotation de ta pompe
Fn 10 = 1 pour une commande distante
Fn11 = 0 pour gérer la fréquence au pupitre
Fn 28 = 0 pour un départ direct

à tester car je ne connais pas cette marque de var


Franc0
 
F

franc0

Apprenti
Salut

pour cela, je pense que tu dois utiliser une commande distante donc alimenter en permanence la borne 5 ( 12v du var ) et la borne 3 pour l'ordre de marche

dans le programme

Fn 3 = 1 ordre de marche
Fn 4 = 1 ou 0 suivant le sens de rotation de ta pompe
Fn 10 = 1 pour une commande distante
Fn11 = 0 pour gérer la fréquence au pupitre
Fn 24 = 5 cela te permet 5 redemarage automatique ( à voir car je ne connais pas ce matériel et peu d'indication dans la doc )
Fn 28 = 0 pour un départ direct

à tester car je ne connais pas cette marque de var


Franc0
 