pour cela, je pense que tu dois utiliser une commande distante donc alimenter en permanence la borne 5 ( 12v du var ) et la borne 3 pour l'ordre de marche

dans le programme

Fn 3 = 1 ordre de marche
Fn 4 = 1 ou 0 suivant le sens de rotation de ta pompe
Fn 10 = 1 pour une commande distante
Fn11 = 0 pour gérer la fréquence au pupitre
Fn 28 = 0 pour un départ direct

à tester car je ne connais pas cette marque de var


Franc0
 
franc0
franc0
Apprenti
15 Nov 2009
164
lille
Salut

pour cela, je pense que tu dois utiliser une commande distante donc alimenter en permanence la borne 5 ( 12v du var ) et la borne 3 pour l'ordre de marche

dans le programme

Fn 3 = 1 ordre de marche
Fn 4 = 1 ou 0 suivant le sens de rotation de ta pompe
Fn 10 = 1 pour une commande distante
Fn11 = 0 pour gérer la fréquence au pupitre
Fn 24 = 5 cela te permet 5 redemarage automatique ( à voir car je ne connais pas ce matériel et peu d'indication dans la doc )
Fn 28 = 0 pour un départ direct

à tester car je ne connais pas cette marque de var


Franc0
 
R
resident01
Nouveau
10 Juin 2012
2
  • Auteur de la discussion
  • #4
Ca fonctionne :smt002

Merci beaucoup
 