B
bernard-tizac
Apprenti
Voici le programme d'un délesteur
Réalisé a partir d'un automate Siemens LOGO 0BA0 (le plus basique)
Associé à un RELAIS D’INTENSITÉ Calibré.
- Il déconnecte en cascade 1, 2 OU 3 radiateurs de 1,5kW
lors que le courant de l'installation s'approche du calibre du disjoncteur principal (Délestage).
- Et les reconnecte séquentiellement après un temps ajustable Si la surintensité a disparue (Relestage).
- Un bip est émis pour chaque déconnexion.
- Une série de BIP est émise Si la surintensité n'a pas disparue après le 3 ème délestage.
(Disjonction Imminente !)
Une semaine à me casser la tête avec les fonction logiques et les temporisation,
pour un résultat satisfaisant à l'usage.
Car à l'origine le RELAIS D’INTENSITÉ actionnait une sirène et je courrait moi même
couper un un plusieurs radiateurs. (Pas TOP quand on est sous la douche, au toilettes ou ailleurs !)
Maintenant j’entends 1 ou 2 BIP et je sais que l'esclave électronique à œuvré pour moi !
Pour un modèle LOGO OBA2 plus performant :
Les mêmes fonctions délesteur + affichage du process en cours.
Voir aussi : Délesteur Triphasé Compatible avec compteur LINKY
Une Application pour utiliser Les LOGO de fond de tiroir.
Bern@rd
Réalisé a partir d'un automate Siemens LOGO 0BA0 (le plus basique)
Associé à un RELAIS D’INTENSITÉ Calibré.
- Il déconnecte en cascade 1, 2 OU 3 radiateurs de 1,5kW
lors que le courant de l'installation s'approche du calibre du disjoncteur principal (Délestage).
- Et les reconnecte séquentiellement après un temps ajustable Si la surintensité a disparue (Relestage).
- Un bip est émis pour chaque déconnexion.
- Une série de BIP est émise Si la surintensité n'a pas disparue après le 3 ème délestage.
(Disjonction Imminente !)
Une semaine à me casser la tête avec les fonction logiques et les temporisation,
pour un résultat satisfaisant à l'usage.
Car à l'origine le RELAIS D’INTENSITÉ actionnait une sirène et je courrait moi même
couper un un plusieurs radiateurs. (Pas TOP quand on est sous la douche, au toilettes ou ailleurs !)
Maintenant j’entends 1 ou 2 BIP et je sais que l'esclave électronique à œuvré pour moi !
Pour un modèle LOGO OBA2 plus performant :
Les mêmes fonctions délesteur + affichage du process en cours.
Voir aussi : Délesteur Triphasé Compatible avec compteur LINKY
Une Application pour utiliser Les LOGO de fond de tiroir.
Bern@rd
Dernière édition: