Délesteur 3 voies avec Alarmes (LOGO Siemens 0BA0 et 0BA2)

bernard-tizac
Apprenti
26 Février 2014
117
Gironde
  • Auteur de la discussion
  • #1
Voici le programme d'un délesteur
Réalisé a partir d'un automate Siemens LOGO 0BA0 (le plus basique)
LOGOr2.jpg

Associé à un RELAIS D’INTENSITÉ Calibré.
- Il déconnecte en cascade 1, 2 OU 3 radiateurs de 1,5kW
lors que le courant de l'installation s'approche du calibre du disjoncteur principal (Délestage).
- Et les reconnecte séquentiellement après un temps ajustable Si la surintensité a disparue (Relestage).
- Un bip est émis pour chaque déconnexion.
- Une série de BIP est émise Si la surintensité n'a pas disparue après le 3 ème délestage.
(Disjonction Imminente !)
465527

Une semaine à me casser la tête avec les fonction logiques et les temporisation,
pour un résultat satisfaisant à l'usage.
Car à l'origine le RELAIS D’INTENSITÉ actionnait une sirène et je courrait moi même
couper un un plusieurs radiateurs. (Pas TOP quand on est sous la douche, au toilettes ou ailleurs !)
Maintenant j’entends 1 ou 2 BIP et je sais que l'esclave électronique à œuvré pour moi !

Pour un modèle LOGO OBA2 plus performant :
Les mêmes fonctions délesteur + affichage du process en cours.

DELESTEUR 3 Voies+Alarme+Bip Délestage+Test+Affichage.jpg

Une Application pour utiliser Les LOGO de fond de tiroir.:wavey:
 
Dernière édition:
JLL_B52
Ouvrier
2 Novembre 2008
393
FR-77Fontainebleau
Bonjour,

Ça me branche bien ton système. J'ai un stock de logos et 6 variateurs mono qui font déclencher mon compteur quand le courant revient (trop de courant d'appel, faudrait décaler les enclenchements de tout ce petit monde)
Qu'est ce que tu as mis comme relais derrière les Q1,2,3 ? (avec contacts normalement fermés ?)
Seul bémol, un relais de controle de courant ajustable apparemment ça coute un max ? tu as mis quoi ?
Est-ce compatible avec les durées des compteurs Linky ?

bonne soirée
J-Louis
 
bernard-tizac
Apprenti
26 Février 2014
117
Gironde
  • Auteur de la discussion
  • #5
(trop de courant d'appel, faudrait décaler les enclenchements de tout ce petit monde)
Bonjour Jean Louis
Tes 6 variateurs doivent être configuré en démarrage auto sur présence secteur.
Il faudrait les configurer en démarrage manuel par une entrée de commande "Marche"
Ces entrée étant activée par 6 sortie du LOGO qui en assurerai la mise en marche en cascade
lors du retour secteur
(Partie droite de mon programme "Temporisation Relestage" evec un état Hi sur les inverseurs NOT "Gestion Manque Secteur").
Ou par 6 relais 220V temporisé à l'attraction sur le secteur dont les contacts commanderais successivement chaque variateur.
Voici une première réflexion à essayer.
Bernard
 