Bonsoir
Je pose du placo dans une entrée et une cage d'escalier .
Près de la porte j'ai un inter à voyant qui fait fonctionner une
lampe extérieur . Jusqu'ici pas de problème
Le long du montant de la porte , j'ai posé un rail , qui se trouve devant
l'inter de ma lampe . Du coup ,j'ai dû rallonger les 2 fils ( soudure + gaine thermo ) En touchant un fil et le rail à placo , je me suis pris une bonne
châtaigne
Du coup , j'ai mesuré avec mon appareil et trouvé 230V entre le fil et le
rail J'ai essayé de faire contact avec la prise de ma perceuse , et
là par contre , j'ai fais disjoncter le compteur
Bref , j'y comprends rien .
Claude
Je pose du placo dans une entrée et une cage d'escalier .
Près de la porte j'ai un inter à voyant qui fait fonctionner une
lampe extérieur . Jusqu'ici pas de problème
Le long du montant de la porte , j'ai posé un rail , qui se trouve devant
l'inter de ma lampe . Du coup ,j'ai dû rallonger les 2 fils ( soudure + gaine thermo ) En touchant un fil et le rail à placo , je me suis pris une bonne
châtaigne
Du coup , j'ai mesuré avec mon appareil et trouvé 230V entre le fil et le
rail J'ai essayé de faire contact avec la prise de ma perceuse , et
là par contre , j'ai fais disjoncter le compteur
Bref , j'y comprends rien .