Bonsoir à tous,
J'utilise depuis des années cet énorme transformateur (au moins 150Kg) pour mon Schaublin 102VM. Oui, je sais c'est idiot, mais il était avec le tour lors de l'achat et je ne prend pas le temps de monter le variateur qui est pourtant sur étagère ! Bref, ma question va certainement aider à mettre de l'ordre de ce côtés.
J'en arrive à ma question... Est-il possible facilement de savoir si c'est un transformateur ou un auto)transformateur ? Et question subsidiaire, est-il possible de récupérer le neutre sur le "secondaire"...
Le bornier est organisé en trois sections (quel scoop !), de gauche à droite :
1) 460V +5%
2) 460V
3) 460V -5%
4) 220V
Répété 3 fois
Ce qu'il reste de la toile autocollante de l'époque (desséchée)
Quelques mesures de tensions
J'ai bien 410V entre les phases en entrées et 220V entre phases en sortie (je rappelle que je n'ai pas de souci avec ce transformateur qui remplit parfaitement son rôle actuellement).
Je trouve entre 1) et 2) 12V comme entre 2) et 3), et environ 112V entre 3) et 4), c'est ce qui me fait penser à un auto-transfo.
Je ne suis pas très à l'aise avec l'électricité industrielle, pardon si ma question vous parait d'une simplicité sans nom et merci d'avance pour vos éclaircissements.
Le but serait de pouvoir utiliser ce transfo pour alimenter du matériel industriel (mais pas d'usinage) qui est en 220V tri tétrapolaire...
J'utilise depuis des années cet énorme transformateur (au moins 150Kg) pour mon Schaublin 102VM. Oui, je sais c'est idiot, mais il était avec le tour lors de l'achat et je ne prend pas le temps de monter le variateur qui est pourtant sur étagère ! Bref, ma question va certainement aider à mettre de l'ordre de ce côtés.
J'en arrive à ma question... Est-il possible facilement de savoir si c'est un transformateur ou un auto)transformateur ? Et question subsidiaire, est-il possible de récupérer le neutre sur le "secondaire"...
Le bornier est organisé en trois sections (quel scoop !), de gauche à droite :
1) 460V +5%
2) 460V
3) 460V -5%
4) 220V
Répété 3 fois
Ce qu'il reste de la toile autocollante de l'époque (desséchée)
Quelques mesures de tensions
J'ai bien 410V entre les phases en entrées et 220V entre phases en sortie (je rappelle que je n'ai pas de souci avec ce transformateur qui remplit parfaitement son rôle actuellement).
Je trouve entre 1) et 2) 12V comme entre 2) et 3), et environ 112V entre 3) et 4), c'est ce qui me fait penser à un auto-transfo.
Je ne suis pas très à l'aise avec l'électricité industrielle, pardon si ma question vous parait d'une simplicité sans nom et merci d'avance pour vos éclaircissements.
Le but serait de pouvoir utiliser ce transfo pour alimenter du matériel industriel (mais pas d'usinage) qui est en 220V tri tétrapolaire...