Circuit de commande compresseur de frigo

  • Auteur de la discussion maxime25
  • Date de début
M

maxime25

Nouveau
Bonjour à tous,

Je suis en train de fabriquer une pompe à vide avec deux moteurs de frigo (Danfoss TLS6F), j'ai également installé un vacuostat ainsi qu'une électrovanne mais je cherche maintenant à réaliser le circuit de commande. L'électrovanne et le vacuostat sont alimentés en 24v par un transfo-redresseur.

Je voudrais donc ajouter des boutons "marche"et "arrêt" ainsi qu'un contacteur mais je me perds un peu dans les spécifications (NC et NO pour les boutons et NC, NO et intensité pour le contacteur). J'aimerais aussi installer un disjoncteur mais là aussi je ne sais pas quel type choisir, magnéto-thermique ??

Compresseurs (x2) : http://files.danfoss.com/TechnicalInfo/Dila/06/TLS6F_R134a_220V_50Hz_06-01_Cg42g202.pdf

Transformateur 24v DC : https://www.digikey.fr/product-deta...MIvZfXvKek4AIVJjbTCh0Gvw5LEAQYBSABEgKmDfD_BwE

Vacuostat : https://fr.farnell.com/sunx/dp-101-e-p/capteur-de-pression-1-1bar-pnp/dp/1373701

Électrovanne 3/2 5,4W : https://www.ebay.com/itm/1pc-MAC-Si...-DC24V-5-4W-For-Marking-Machine-/222613882804

Merci d'avance pour votre aide
 
O

osiver

Compagnon
je me perds un peu dans les spécifications (NC et NO pour les boutons et NC, NO et intensité pour le contacteur).
C'est très simple. Les interrupteurs, poussoirs, contacts de relais, de contacteurs, fin de course, etc sont conventionnellement dessinés et nommés au repos, c'est à dire sans action de l'utilisateur, de bobine, de levier, etc.
C'est ce qu'on entend par "Normalement" (le N de NC) = au repos.
Donc NC (ou NF mais je préfère le premier car identique en Français et Anglais) = Normalement Clos (Normally Closed) = contact passant.
NO = Normalement Ouvert (Normally Open) = contact ouvert, non passant. :wink:
 
M

maxime25

Nouveau
Bonjour et merci pour votre réponse,

J'aurais une question concernant l'utilisation de boutons poussoirs comme ceux-ci, un pour la mise en marche et un autre pour l'arrêt de la pompe à vide https://www.schneider-electric.fr/f...umineux-impulsion-vert-24v,-contact-f-zbe101/

Ces boutons ne possédant pas de maintient, dois-je utiliser ce type de contacteur pour maintenir les positions "ouvert"et "fermé"
http://www.confort-electrique.fr/co...contact-contact-bobine-230-volts-p-26429.html ?

Si oui, les bornes du contacteur doivent-elles être NO et NO, NF et NF ou NO et NF ?
De même pour les boutons poussoirs, le bouton "marche" doit être NO ou NF et le bouton "arrêt" NO ou NF

Merci à vous
 
O

osiver

Compagnon
Ces boutons ne possédant pas de maintient, dois-je utiliser ce type de contacteur pour maintenir les positions "ouvert"et "fermé"
Non.
Le contacteur devra avoir 2 parties : une partie puissance = au moins 2 x contacts NO et une partie commande ou contact auxiliaire avec au moins un NO
comme celui-ci :
https://www.technic-achat.com/contacteur-electrique-mc10,fr,4,MC10_XX.cfm
ref : MC10NS10_230
pour les boutons poussoirs, le bouton "marche" doit être NO ou NF et le bouton "arrêt" NO ou NF
Bouton marche NO, arrêt NC(NF) :wink:
 