salut,
en effet, la nuit a ete bonne .... mais trop courte, comme toutes les precedentes !
avec un ATV212 de 5KW en ventilation avec transmission par courroie (multiplicateur) et ventilateur en "cage d'ecureuil" relativement lourd (forte inertie) et bien lors de l'arret le variateur n'arrivait pas a freiner et arreter le moteur donc la frequence ne faisait que monter et descendre et l'arret allonge de plusieurs dizaines de secondes.
apres un appel a chorus direct, direction niveau 2 (sons trop fort au niveau 1
) et la on m'explique que le 212 n'est pas classe "industriel" donc moins performant qu'un 312 et emploi uniquement sur accouplement direct, pas de courroie ou autre)
pour ton usage, je pense que ce sera tres bien car la ventilation ne sera jamais coupe ou du moins tres rarement et la vitesse variera lentement.
si mes reponses ne te conviennes pas ou ne sont pas asse precises, je peut te donner en MP le mail d'un technicien variateur de chez schneider.
si tu est "gentil", que tu lui explique rapidement ta situation (a l'ecole, bac pro, ...), l'utilisation et que tu ne donne pas son adresse a tout le monde, je suis certain qu'il te repondra sans problemes.
bonne soiree,
laurent.