Salut,
ton circuit est un peu curieux, un exemple de circuit simple et qui fonctionne:
ici
Il suffit de virer la partie fuel sur ce shéma et de remplacer la chaudière par un simple thermostat d'ambiance qui commande le circulateur de circuit radiateur
Sur ton schéma, il y a deux vannes de mélange, pourquoi? celle sur le circuit primaire est inutile, le bas du ballon doit être relié au bas de la chaudière, avec un T vers la boucle de recyclage.
Une régulation avec vannes motorisée est toujours plus complexe que des simples circulateurs qui fonctionnent selon les phases de chauffage.
phase 1 démarrage chaudière si t° < 60 circ. recyclage on, les autres off
phase 2 demande chauffage: circulateur principal on, recyclage off et secondaire on
phase 3 t° demandée atteinte, circulateur principal on, recyclage et secondaire off, stockage
phase 4 déstockage, circulateur secondaire on, les autres off
Le circulateur recyclage est toujours à vitesse supérieure pour éviter le yoyo de t° lors de la demande chauffage.
Dans un ballon tampon, l'eau chaude entre et sort par le même tuyau en haut et l'eau froide par le même tuyau en bas,il n'y a que le sens de circulation qui change, sinon déstratification donc baisse de la T° de sortie stockage.
Voili voilo
A+