Calcul d'un IPE pour chariot mobile

  • Auteur de la discussion jimb6
  • Date de début
J

jimb6

Nouveau
Bonjour à tous, alors après avoir effectué ma petite présentation, je pose ma toute première question.
Donc voila, je dois dimensionner un IPE ou IPN mais je crois que l'IPE ayant un profil plat sera mieux adapté pour mon petit chariot mobile avec son palan électrique.
Cet IPE devra supporter au maximum 400 kgs ( grosse moto) en son centre.
Il sera posé sur ses cotés sur 2 u de chaînages de 20cm noyé dans la maçonnerie en parpaing.
Je pensais le faire poser à ses extrémités sur 10 cm.
Donc le profil au total fera 4,34m et donc sa charge au centre à 2,17m.
Je pensais partir sur un IPE de 140, est ce suffisant ou puis je descendre ?
Faut-il spitter les cotés sur les u de chaînages car j'ai peur de créer des désordre dans la maçonnerie si pas comment faire, mettre des planelles sur les cotés et mettre de la mousse polyurethane !
Je crois n'avoir rien oublié, merci pour vos reponses.
jimmy
 
V

valoris

Compagnon
Bonjour jimb6,

D'après les abaques à ma disposition un IPN de 140 avec une contrainte de 10 Kg/mm2 et une flèche de 1/500, supporte une charge permanente de 360 Kg/m pour une portée de 4,30 m soit une charge totale de 360x4,3= 1548 Kg. Poutre entre deux appuis.

Alors je crois qu'avec une charge ponctuelle et temporaire de 500 Kg ça devrait le faire.

Mais s'il y a des spécialistes de RDM qui veulent bien confirmer ou infirmer mon appréciation, qu'ils ne s'en privent pas.

Cordialement.

Valoris
 
S

stanloc

Compagnon
Bonjour jimb6,

D'après les abaques à ma disposition un IPN de 140 avec une contrainte de 10 Kg/mm2 et une flèche de 1/500, supporte une charge permanente de 360 Kg/m pour une portée de 4,30 m soit une charge totale de 360x4,3= 1548 Kg. Poutre entre deux appuis.

Alors je crois qu'avec une charge ponctuelle et temporaire de 500 Kg ça devrait le faire.

Mais s'il y a des spécialistes de RDM qui veulent bien confirmer ou infirmer mon appréciation, qu'ils ne s'en privent pas.

Cordialement.

Valoris
Il y a un truc que je ne suis pas sûr de comprendre. D'après ce que je comprends plus la poutre est longue et plus elle peut supporter une charge importante ?
Stan
 
V

valoris

Compagnon
Re,

Non pas du tout, bien au contraire, plus la section est importante plus le moment d'inertie augmente et plus la charge supportée augmente dans les même proportions.
Si la portée entre deux appuis augmente la charge au mètre linéaire diminue.
Ainsi pour une portée de 6m la charge au mètre linéaire n'est plus que de 180 Kg.

Sincèrement.
Valoris
 
J

jimb6

Nouveau
Merci valoris, quelqu'un aurait il un autre avis sur la chose ?
 
S

stanloc

Compagnon
Merci valoris, quelqu'un aurait il un autre avis sur la chose ?
Oui mais le mien ne fera qu'augmenter tes interrogations. D'après mes sources un IPE de 140 et de 4 mètres et quelques de long ne supporte pas une charge de 400 kg centrée en son milieu, il faut prendre un IPE de 160
Stan
 
L

Loulou31

Compagnon
Bonjour,

Le site de cr-_- semble confirmer une poutre de 160....
Pas mal ce site merci cr-_-

Jean-Louis
 
C

cr-_-

Compagnon
Effectivement, je m'en sers plus pour le calcul de flexion sur les machines mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionnent pas pour un ipn :)
 
J

jimb6

Nouveau
Je connaissais mais je voulais être sûre. Donc moi quand je remplis le tableau avec un ipe de 140 je peux charger au max 300 kgs. Avec un ipe de 160 400 kgs.
Et aussi dans la maçonnerie, est ce que j'accroche ou je fais que poser ?
 
C

cr-_-

Compagnon
400kg sans aucune marge de sécurité, si tu utilises un palan tu vas plier l'ipn à cause des oscillations,

dans la maçonnerie posé ça suffit mais au minimum chevillé pour pas que l'ipn se sorte de la tout seul
 
J

jimb6

Nouveau
J'ai peur de créer un arrachement dans la maçonnerie et de créer des désordres en cas de décollage de lourde charge.
 

Sujets similaires

fred 69
Réponses
9
Affichages
1 234
tournele
tournele
T
Réponses
28
Affichages
3 029
Tristan l'apprenti
T
N
Réponses
78
Affichages
9 696
nipil
N
X
Réponses
32
Affichages
12 609
XIIIVSI
X
Haut