câblage moteur 380 > 220V

  • Auteur de la discussion colinus
  • Date de début
C

colinus

Nouveau
Salut tous!
J'ai acheté aux puces une petite turbine, équipée d'un moteur de marque Elektror. Sur la plaque du moteur il est inscrit qu'on peut le brancher soir en 380, soit en 220 V.
N'étant pas équipé en 380 dans l'atelier, je souhaiterais le câbler en 220, mais je ne sais pas où raccorder les fils dans le bornier. Il n'y a pas de schéma de branchement.

La plaque:
IMG_0510.jpg


et le bornier:
IMG_0508.jpg


J'ai bien fait quelques essais, mais a part un léger mouvement et "BZZZZZ", rien de concluant.
Un spécialiste pourrait-il m'éclairer? Merci et salutations!
 
J

jekaspa

Compagnon
bonjour ,
c'est soit du 38OV triphasé en étoile (barrettes horizontales) soit du 220V triphasé en triangle (barrettes verticales )
Ne pas branché sur du 220V monophasé
Cdlt F.
 
C

colinus

Nouveau
bonjour ,
c'est soit du 38OV triphasé en étoile (barrettes horizontales) soit du 220V triphasé en triangle (barrettes verticales )
Ne pas branché sur du 220V monophasé
Cdlt F.
Ouch, merci pour la réponse! Mais... du 220V triphasé, c'est comment? Je n'ai que du 220V "classique", phase, heure et terre. Désolé pour mon ignorance en la matière! Et merci!
 
J

jekaspa

Compagnon
le triphasé c'est 4 fils = 3 phases et un neutre
en France le 220V triphasé n'existe pratiquement plus
 
J

jekaspa

Compagnon
moteur.PNG
Seule solution pour faire tourner le moteur en 220V monophasé
ajouter
 
J

jekaspa

Compagnon
oups le message est mal passé
seule solution pour faire tourner le moteur en monophasé : ajouter un condensateur de 8 MF 400V suivant le schéma ci joint
 
F

FB29

Rédacteur
Bonjour,

Comme tu n'as pas de triphasé tu ne peux pas le brancher directement :oops: ...

Tu peux par contre le faire fonctionner avec un variateur qui se branche d'un côté sur une prise 220 V classique et qui sort du triphasé 220 V de l'autre côté ... Les 3 fils sur les 3 plots en bas avec les 3 barrettes en vertical :roll: ...

Sinon pour les connaisseurs il y a la solution de mettre un condensateur pour créer une troisième phase artificielle ... on perd 1/3 de la puissance ...pour un ventilateur qui est toujours en charge faut voir :roll: ...

Cordialement,
FB29
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Colinus, c'est un petit moteur, tu dois pouvoir le faire fonctionner avec un condensateur.
couplage triangle avec condo en 220.jpg

Un condo de 15µf devrait suffire.
Voir le site volta de Maitre Labobine.
A+Bernard
 
J

jekaspa

Compagnon
voila la bête qu'il faut pour faire tourner un 0,1 KW en 220V mono
Cdlt f
condensateur 8UF.PNG
 
L

Labobine

Modérateur
Bonjour,
Vous faites une totale erreur, le moteur prend 1,05amp en tri 220 et le condensateur doit faire 1.05*14=14.7 soit 15µf et non pas 8
 
L

Labobine

Modérateur
re,
C'est bien le condensateur qu'il faut, mais ne vous focalisez pas sur la perte de puissance surtout pour cet emploi car dans la grande majorité des cas des moteurs d'époque, 90% sont surdimensionnés.
 
C

colinus

Nouveau
re,
C'est bien le condensateur qu'il faut, mais ne vous focalisez pas sur la perte de puissance surtout pour cet emploi car dans la grande majorité des cas des moteurs d'époque, 90% sont surdimensionnés.
Super! Merci beaucoup pour cette info. Je vais voir pour commander le condo (en suisse, pas simple à trouver, grr)! Même si la turbine ne déplace plus 2.6 m3 / minute, c'est pas grave, pour un aspirateur à copeaux, c'est bien suffisant!!!
 
J

jekaspa

Compagnon
Bonjour,
Vous faites une totale erreur, le moteur prend 1,05amp en tri 220 et le condensateur doit faire 1.05*14=14.7 soit 15µf et non pas 8
Mille excuses j'ai fait le calcul avec 0,6A au lieu de 1,05A :prayer::prayer:
Heureusement que le spécialiste était la !!
et je confirme c'est bien 15µF 450V
 
C

colinus

Nouveau
Hello!
Un atelier de réparation de moteurs, pas trop loin de chez moi me propose un 16µF, 400V. Cela pourrait-il faire l'affaire? Si oui ça m'arrangerai bien! Merci pour vos avis éclairés et votre réactivité!
 
L

Labobine

Modérateur
Bonjour,
Pour 0,7% en plus vous pouvez partir pour le 16 sans problème car mon calcul est une moyenne.
 
J

jekaspa

Compagnon
Hello!
Un atelier de réparation de moteurs, pas trop loin de chez moi me propose un 16µF, 400V. Cela pourrait-il faire l'affaire? Si oui ça m'arrangerai bien! Merci pour vos avis éclairés et votre réactivité!
Bonjour,
C'est un légèrement élevé , mais cela devrait fonctionner , le mieux si le vendeur n'est pas loin serait de prendre le moteur
avec vous et de faire l'essai sur place
Cdlt F.
 
C

colinus

Nouveau
Hello tous! Le condensateur est monté, ça fonctionne impeccablement bien! De quoi donner une seconde vie à ce moteur, et cette turbine de 1953!!
Merci à tous pour votre aide!
IMG_0520.jpg
 
C

chabercha

Compagnon
Bonjour
Et un montage super propre, bonne utilisation.
A+Bernard
 

Sujets similaires

tournele
Réponses
20
Affichages
2 543
tournele
tournele
@
Réponses
17
Affichages
609
@YakumO4444
@
L
Réponses
5
Affichages
3 697
lexav32
L
Haut