Câblage moteur 220v

  • Auteur de la discussion web34
  • Date de début
W

web34

Ouvrier
Bonjour
J’ai récupéré ce moteur Alstom (voir photos) j’ai bien changé les barrettes pour qu’il fonction en 230 v mais maintenant je voudrais le tester en le branchant sur une prise, la question est : me faut il un variateur entre mon secteur et le moteur ou sinon comment dois-je brancher mon neutre, ma phase et ma terre sur le bornier pour effectuer un simple test

Merci

E4786835-1B87-46B0-BBE4-B3E5BD9890AF.jpeg


7927108D-3F65-4CE0-9503-D6AE219B6C09.jpeg


B73A499B-4C1B-44DE-B7DA-2DF4A6D1AD3B.jpeg
 
E

Earthwalker

Compagnon
Bonjour,
Votre moteur est triphasé , les tensions indiquées de 210 à 230 volts ne concernent PAS un fonctionnement en Monophasé 230 v ( une phase et un neutre). Il faut un variateur mono vers tri .
 
W

web34

Ouvrier
Ok merci pour vos confirmations , c'est bien ce que je pensais.
 